партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажКратенький вопрос по сценариям

Инсталляция, монтаж » Кратенький вопрос по сценариям

Коллеги, вопрос туповатый, но ответа я не нашёл даже в мануале.

Задача - эмуляция работы АСПТ в плане оповещения. Условно говоря, надо включить сирену в одном режиме (эвакуация) на, допустим, 30 секунд, потом - в другом (задержка пуска), на 10 секунд, потом, в процессе пуска - в третьем режиме.

Как выставлять задержку по шагам? По нарастающей относительно момента запуска или относительно друг друга? А то что-то первый шаг выполняется, а потом тишина.
На КПБ всё просто - по сценарию на каждый выход, задержки по нарастающей от момента запуска, всё работает.

И ещё, чтобы два раза не вставать.

Сделал сценарий для ламп - если все шлейфы на охране - лампа горит, если неисправность - моргает. Прописал его на 4 СП-1. Работает только одна лампа.
Ок, скопировал его для каждого СП-1, привязал к нужной релюшке. Заработало две лампы из четырёх. При этом приборы видятся, вручную через UProg включаются.
Что я сделал не так?

2 года 11 месяцев назад

avatar
если все шлейфы на охране - лампа горит, если неисправность - моргает. 

Что я сделал не так?


То что написали сценарий. Достаточно тактики "Лампа".

 А то что-то первый шаг выполняется, а потом тишина.

Так и должно быть. Если "шаг" выполнился-то потом и тишина.
Вариант простой,но испытанный. Сначала запускаете реле по тактике на "Мигать из положения выключено на время" . Потом по сценарию с задержкой времени.
В сценарии "маску" поставите ту какая больше понравится.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 11 месяцев назад

То что написали сценарий. Достаточно тактики "Лампа"

Хммм. Оно будет реагировать на любую неисправность и снятие любого раздела? Или надо привязать разделы к СП1, чтобы реагировало на нужные?

Сначала запускаете реле по тактике на "Мигать из положения выключено на время" . Потом по сценарию с задержкой времени.

То есть, по факту мы получаем только два рабочих состояния, не больше?
 

Кашичкин Дмитрий 2 года 11 месяцев назад

То есть, по факту мы получаем только два рабочих состояния, не больше?

Если так -то два.
А зачем больше ? Можно конечно с релюшками и ТШС "поиграться", но зачем?
"Сиренка" не для того что бы "подгонять", а что бы  оповещать.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1913 раза

ЗАДАН

2 года 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП1
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.