Доброго времени суток. 3 года 2 месяца назад Силин А Г 3Какое-то "нетрадиционное " решение...
Если бы вопрос касался С2000-КПБ-то пожалуй ...И то с большой "натяжкой" Но какое отношение С2000-4 имеет к "пожаротушению (порошок/газ)? Скорее всего что лучше не спорить ,а протянуть отдельный проводок до РИП-а. Если Подрядчик и впредь будет подключать блоки с выхода "+/- АКБ"-то наличие "Лицензии" у такого Подрядчика вызывает много вопросов. какое оборудование вообще разрешается подключать к питанию С2000-АСПТ? Раз пояснение появилось позже,то несмотря на доводы коллег хочу добавить... Световое и звуковое оповещение о состоянии блока С2000-АСПТ.( об этом нам "говорят" контакты реле,расположенные рядом) И извещатели ,работающие по 4-х проводке.(разве что) Но подключить охранный прибор на эти клеммы ? "Век живи- век и удивляйся" – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 2 месяца назад Бушнов Олег Игоревич: АКБ сам по себе не является "источником питания" Маленькая поправочка - АКБ как раз является химическим источником тока (электропитания) и именно по этому применяется в РИПах. – Налетов Константин 3 года 2 месяца назад Речь была про то, что АКБ не является отдельным и самостоятельным устройством являющимся резервированным/нерезервированным источником электропитания для систем пожарной автоматики. Источником питания для СПА является отдельное устройство (в тч может быть встроенным в какое-либо другое) и имеющее как минимум контроль и соответствующий сертификат.
– Бушнов Олег Игоревич 3 года 2 месяца назад Но подключить охранный прибор на эти клеммы ? "Век живи- век и удивляйся" а чего удивляться то? - нам надо бюджетно охранку замутить! - давай блок питания - а на это уже нету денег - ну ладно, вон там есть 24В, оттуда и запитаемся. – Волков Андрей 3 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Подрядчик Ваш несет какую то чушь. 3 года 2 месяца назад Прошутинский Игорь Рашидович 72прошу прощения неверно выразился питание на С2000-4 подается не напрямую от АКБ С2000-АСПТ а от клем питания 24В в XT5
https://disk.yandex.ru/i/w6EtHkJu2VQeOA – Силин А Г 3 года 2 месяца назад подается не напрямую от АКБ С2000-АСПТ а от клем питания 24В Думаю сначала необходимо определить имеет ли данный блок С2000-4 непосредственное отношение к данной зоне пожаротушения и какие функции несет. Если он отношения зоне пожаротушения не имеет и не выполняет функций с этим связанных, то это стороннее устройство и следует исключить его электропитание от блока АСПТ. Система пожаротушения, система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией и тд - разные системы. А если же он использован в составе системы пожаротушения, то согласно РЭ на АСПТ: - Таблица 1.4.1 Выход 24В предназначен для электропитания внешних устройств напряжением 24 В, током не более 200 мА У С2000-4 собственный ток потребления при питании от 24В - 60 – 140 мА. А дальше надо учитывать чего и сколько к тому С2000-4 подключено. И сделать расчет времени резервной работы блока (АСПТ) согласно приложению Е. Если проходит - пусть себе питается. А если нет, то настаивать на питании от иного устройства. – Бушнов Олег Игоревич 3 года 2 месяца назад Думаю сначала необходимо определить имеет ли данный блок С2000-4 непосредственное отношение к данной зоне пожаротушения и какие функции несет. Если он отношения зоне пожаротушения не имеет и не выполняет функций с этим связанных, то это стороннее устройство и следует исключить его электропитание от блока АСПТ. Система пожаротушения, система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией и тд - разные системы С2000-4 яявлятся блоком охранной сигнализации и висит на нем два шлейфа на каждом по гиркону. – Силин А Г 3 года 2 месяца назад С2000-4 яявлятся блоком охранной сигнализации и висит на нем два шлейфа на каждом по гиркону. Тогда, в данном случае, однозначно недопустимо питание от блока АСПТ. СП 484.1311500.2020: 5.21 СПА не должны выполнять функции, не связанные с противопожарной защитой *СПА - система пожарной автоматики, в которую входит и АУПТ: 3.25 система пожарной автоматики: Совокупность взаимодействующих систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, противодымной вентиляции, установок автоматического пожаротушения и иного оборудования автоматической противопожарной защиты, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности объекта. Более того, согласно СП 6: 4.14 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. – Бушнов Олег Игоревич 3 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Более того СП 6.13130.2021 вступил в силу с 6 октября 2021 года взамен действующего СП 6.13130.2013.= и звучит он уже так: 3 года 2 месяца назад Прошутинский Игорь Рашидович 72СП 6.13130.2021 вступил в силу с 6 октября 2021 года Точно! Благодарю за напоминание. В одном сплошном металлическом коробе (лотке) допускается совместно прокладывать экранированные кабели линий связи СПЗ с линиями связи, не относящимися к СПЗ На отдельный РИП для охранки подрядчик денег зажал, поэтому очень сомневаюсь что короба в этом случае металлические. – Бушнов Олег Игоревич 3 года 2 месяца назад В любом случае, это нарушение требований СП 484.1311500.2020.
Охранка и пожарка должны быть разделены физически, в том числе и источники питания. – Ситников Алексей Юрьевич 3 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2326 раз
3 года 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Также, можно ссылаться на СП 6.13330.2013 в котором сказано:
АКБ сам по себе не является "источником питания". Например в РЭ на АКБ Bolid сказано что:
источниках питания (РИП) общего применения, системах видеонаблюдения, приборах систем
контроля и управления доступом.
и
(бесперебойного) электропитания постоянного тока систем управления, мониторинга, связи и других устройств и агрегатов.
Включение внешней нагрузки напрямую к АКБ может вывести из строя зарядное устройство самого АСПТ. Также это повлияет и на срок службы АКБ.
Вообще, у АСПТ имеется свой выход для питания внешней нагрузки, но на 24В. С2000-4 позволяет запитывать его от 24В. Но тогда, если на нем есть внешняя нагрузка, то она тоже должна быть рассчитана на 24В (например на выходах с контролем). Если требуется именно 12В, то можно использовать преобразователь 24/12В.