Господа, а совместимы ли приборы? 3 года 2 месяца назад Королёв Евгений Владимирович 1267Попробуйте...
В приборе "+" (привязку с реле к ШС)-снять ,а программу 0 ( в Сигнале 20П) изменить на программу 1. (исходное -выключено.) Или 2 (исходное-включено). "Исходное" состояние задайте не только программой в пульте,но и программой в самом приборе. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 2 месяца назад Конфиг пульта и Сигнала https://drive.google.com/file/d/1vAGEmQldbwpLZayLGm-yY7-sAtt_ELI9/view?usp=sharing
На локальную 7-ю программу внимания не обращайте - пришлось пока так сделать, чтоб не оставлять без сиренок здание. Время уккзано 240с. Мигать из выключено - это сирены. Из включено не годится. "В приборе "+" с реле снять" не выйдет - это ОК выход, с контролем, не сухой. На просто "включить" не пробовал менять. А на 5 вместо 7 тоже не даёт результата. Ощущение, что Сигнал не слушается пульта по командам на реле, раз даже вручную не включается. – Королёв Евгений Владимирович 3 года 2 месяца назад Ощущение, что Сигнал не слушается пульта по командам на реле, раз даже вручную не включается. у меня как-то КПБ не слушалась ручных команд от пульта, и пульт на эти команды отвечал какой-то ошибкой, присмотрелся внимательнее - КПБ в ремонт, какой-то smd-элемент был отломан отвёрткой. – Волков Андрей 3 года 2 месяца назад Да там и само здание вот-вот снесут. Скорее из любопытства, для опыта.
На плату внимательно не смотрел. – Королёв Евгений Владимирович 3 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1831 раз
3 года 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Тремасов Константин Александрович 3 года 2 месяца назад
#ссылка