Здравствуйте, необходимо по расписанию отключать на время СКУД (размагничиваться замок), управляемый С2000-2, который работает с пультом. Возможно ли сделать без Ориона? 4 года назад
Дмитрий Александрович 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Без Ориона воможно только с использованием дополнительного оборудования. 4 года назад
Заварзин Сергей 1189А написать скрипт в пульте на открытие свободного доступа по взятию/снятию раздела не сработает?
– Бабаев М А 4 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Сработает, проверяли. Хотелось автоматизировать просто. 4 года назад
Дмитрий Александрович 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2691 раз
4 года назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Если вдруг случайно где-то в системе есть с2000-4 и один свободный ШС, тогда запросто. С2000-4 умеет по своему расписанию снимать-ставить свой ШС, а уже к этому ШС можно подвязать сценарий пульта на разблокировку-восстановление доступа.
– Волков Андрей 4 года назад
#ссылка