В пульте С2000М вер.4.13 есть сто реле, к каждому из которых привязан одинаковый набор разделов, тактика у реле одинаковая, пусть будет "Включить при пожар2" на бесконечное время. 3 года 2 месяца назад Иванов Андрей Львович 3073а если эту кучу разделов в группу разделов? а сценарий уже по группе. Новые разделы туда же в группу. Как оно будет работать?
– Волков Андрей 3 года 2 месяца назад а если эту кучу разделов в группу разделов? а сценарий уже по группе. Новые разделы туда же в группу. Как оно будет работать? Можно создать группу разделов, а в сценарии указать не список разделов, а группу. – Ильин Сергей 3 года 2 месяца назад А вот если попробовать тип реле задать как "Пожар 2 общий" ?
Может быть так получится ? Вариантов много-надо попробовать все. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 2 месяца назад Писали тут уже, сценарий привязанный к куче реле отрабатывает быстрее чем тактики с теми же реле и привязанными разделами. Создаем сценарий, вяжем его к нужным реле. Редактируем только один сценарий. Что еще нужно?
– Леготин В В 3 года 2 месяца назад Только, при наличии разделов, группу не даст привязать. Надо, в начале убрать все разделы, а потом привязывать группу. Или сразу, группу создать.
– Карпов Дмитрий 3 года 2 месяца назад Создаем сценарий, вяжем его к нужным реле. Редактируем только один сценарий - самый логичный вариант при идентичной тактике управления всех реле. Вариант сценариев с группой разделов интересен в случае, если реле управляются от одних и тех же разделов, но по разным тактикам. – Ильин Сергей 3 года 2 месяца назад Например, есть несколько сценариев, активирующих по-разному реле при пожарной тревоге любого пожарного извещателя (таблички, сирены, отключение инженерных систем и пр.). Можно создать группу разделов с пожарными извещателями, указать эту группу с сценариях один раз, а новые разделы с пожарными извещателями добавлять в группу.
– Ильин Сергей 3 года 2 месяца назад Если правильно помню, обработка групп разделов сильно кушает процессорное время? Да и разделы в разные группы добавлять = добавлять просто в сценарии. Ошибся. А не будет ли создана возможность при исполнении условий сценария рассылать на группы реле команды?
– Леготин В В 3 года 2 месяца назад Если правильно помню, обработка групп разделов сильно кушает процессорное время? Добавление разделов в одну группу почти не скажется на времени обработки тревожного события, но на массовые операции (постановка на охрану, снятие, отключение и включение) влияние будет существенным. Задержки будут ещё больше, если раздел входит в несколько групп. Эти задержки вызваны не только вычислительными затратами, но передачей большего количества дополнительных данных по линии связи RS-485. А не будет ли создана возможность при исполнении условий сценария рассылать на группы реле команды? Непонятен вопрос, что здесь имеется в виду под "группой реле" и какая цель преследуется. Создавать некую группу реле, чтобы назначить её одному сценарию, бессмысленно. Если же требуется увидеть список всех реле, которыми управляет сценарий - это задача альтернативного представления связей реле и сценариев в Pprog. – Ильин Сергей 3 года 2 месяца назад Некорректно написал. Предположим, что по некоторым, полностью совпадающим условиям, нам надо дать команды на реле. И команды разные. Например Пожар2 . Р(1-3) - включить (ОЗК), Р(4-6) - мигать из состояния включено (таб вых), Р(7-9) - мигать из состояния выключено (сирена). Сейчас это реализуется на 3-х сценариях. При изменении состава разделов необходимо редактировать 3 сценария (ну или неведомо зачем создавать группу разделов). Логичнее было бы при создании одного сценария определять команды управления. Создаем начальные условия. Условие1 - выкл, усл2 - вкл, усл3 - выкл. Далее команда 1 (ком выкл, время бесконечно) = Р(1-3), команда 2 (ком мигать,маска такая то,время бесконечно) = Р(4-6), команда 3 (ком мигать, маска такая то, время 300) = Р(7-9). Команды по шагам сценария изменяем как нужно.
– Леготин В В 3 года 2 месяца назад Смысл понятен. Так делать не планируется. Идеи по замене сценариев более удобным и гибким механизмом управления имеются, но пока только идеи, рассмотрение вариантов.
– Ильин Сергей 3 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1833 раза
3 года 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Пишите "образцовое реле" с типом "пожаротушение" Реле ,конечно же в "разделе".
Для всех остальных реле запуск по сценарию,где в "разрешающих" "Выход пуск". от "образцового реле"
То есть реле управляет не вход ,а выход ? Это не сложно.
Кстати. Спасибо за вопрос...Так делать удобно,если "дымоудаление"(СП4) включается с "задержкой" после срабатывания реле на КПБ ,привязанного" к "пожаротушению".
– Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 2 месяца назад
#ссылка