День добрый!
1. Необходимо сделать СКУД без использования дополнительного ПО. С настройках С2000-2 есть пункт "С подтверждением по интерфейсу", т.е. если я правильно понял, пульт должен подтвердить право хозоргана на вход. В контроллере и пульте карточка доступа прописана, но контроллер дает отказ доступа.
2. Необходимо с пульта переводить контроллер в режим свободного прохода и соответсвенно восстанавливать доступ по картам.
Прошу подсказать варианты реализации и если возможно пример конфигурации пульта.

3 года 1 месяц назад

avatar
1. Тут скорее всего имеется виду подтверждение через Орион ПРО, в пульте я такого функционала не видел. М вообще никак карты на доступ не проверяет, они хранятся в контроллере, либо только в АРМ. Для чего вам такой режим с подтверждением то?
2. На ум приходят сценарии, типа глушите шлейф свободный, пишите сценарий при вязятии открыть доступ, при снятии восстановить.

Тремасов Константин Александрович 3 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Чтоб централизованно управлять доступом сотрудников в разные подразделения.

3 года 1 месяц назад

avatar
Не совсем понятна задача. Вы пишите надо СКУД без ПО, сейчас написали надо централизовано, без ПО это сложно сделать. Режим с подтверждением никак не влияет на уровни доступа, вы может быть не так поняли что это за режим такой? После поднесения карты, контроллер не пустит, надо чтобы человек подтвердил кнопкой, но у карты должен быть доступ туда, если доступа нет, то и подтвержать нечего, сразу отказ будет.

Тремасов Константин Александрович 3 года 1 месяц назад

Чтоб централизованно управлять доступом сотрудников в разные подразделения.

Что такое "управлять"?
Что такое "централизованно"?
Где у вас центр? 
Кто работает в этом центре и в чём состоят его должностные обязанности? 
Вы хотите, чтобы сразу сработало целое большое заклинание, но так не бывает. Разбивайте на несколько малых заклинаний. Вот сотрудник подносит карту к одной серой коробочке перед дверью. Что, по-вашему, должно произойти после этого, что вы хотите, чтобы произошло? Я специально не раскрываю тему дальше, а торможу на этом простом вопросе, ответьте сначала на него. Что и где должно произойти? Загореться лампочка, включиться циркулярная пила, что? Не привязывайтесь к возможностям оборудования, говорите о СВОИХ хотелках. 

Иванов Андрей Львович 3 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Есть куча народа, есть несколько подразделений, в которые доступ разрешен не всем.
Про подтверждение кнопкой я в курсе, это немного другой режим. А в двойке есть как раз подтверждение по интерфейсу, а это очевидно что оно должно прийти от мозга, управляющего контроллером по 485 интерфейсу. 
Хорошо. Надо так:
человек подносит карту с правом доступа
контроллер читает ее и отправляет запрос на пульт
пульт подтверждает проверяет право доступа, если оно есть, дает команду контроллеру на разрешение
контроллер открывает дверь

3 года 1 месяц назад

avatar
В пульте я такого функционала не встречал. Напишите в техподдержку, пусть дадут более развернутое объяснение данного режима работы.
А вообще, подтверждение делается человеком, именно человеком. Зачем контроллеру отправлять карту в пульт если карта с нужным УД храниться в самом контроллере? Те коды которые записываются в пульт, это коды на управление разделами, но никак не для доступа.

Тремасов Константин Александрович 3 года 1 месяц назад

РЭ на контроллер двери, п.1.15.2
Подтверждение даёт либо человек, либо дополнительное оборудование (алкотестер, весы и т. п.). 
 

Иванов Андрей Львович 3 года 1 месяц назад

Подтверждение даёт либо человек, либо дополнительное оборудование (алкотестер, весы и т. п.). 

Ну, не согласиться не получится.
В контексте обсуждения не придал этому значения, так как ничего не понял.

Тремасов Константин Александрович 3 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

у с2000-2 есть возможность работы в системе УРВ и взаимодействие с 1С, а оно происходит только по 485 интерфейсу, вот и тут нужно нечто похожее, только упрощенное, либо дать доступ, либо послать нафиг.

3 года 1 месяц назад

avatar
Нет, таких функций в пульте нет. Только групповые для контроллеров. Полностью. Разделить идентификаторы на группы и управлять их доступом только с АРМ.

Леготин В В 3 года 1 месяц назад

Да СКУД это С2000-2 + АРМ (Орион ПРО).
Пульт знает ХО (хоз орган), и не знает СКУД.
у с2000-2 есть возможность работы в системе УРВ и взаимодействие с 1С
 Понкратов Александр Владимирович

Для УРВ с 1С на сайте отдельно и конфигурация и ПО.
Пульт (при работе со СКУД) тут только мешает (замедляет скорость).
 

Карпов Дмитрий 3 года 1 месяц назад

на какой вкладке "упрога" в двойке есть подтверждение по интерфейсу?

Воропаев Николай Николаевич 3 года 1 месяц назад

Ни на какой. Равно как в руководстве нет описания, как этим режимом пользоваться и в какое место интерфейса подключать кнопку. 
По всей видимость, для режима прохода с подтверждением и с подтверждением по интерфейсу служит одна и та же галочка "подтверждение". 

Иванов Андрей Львович 3 года 1 месяц назад

С2000-2 вер.2.50 --> уровни доступа --> режим прохода - там есть подтверждение по интерфейсу.
Но в ОрионеПРО этого нигде нет. Полагаю это сделано на перспективу, по этому пока можно про это забыть.

Бабаев М. А. 3 года 1 месяц назад

В последнем юпроге вкладка "Уровни доступа" - Доступ - в списке "Режим прохода" есть "С подтверждением по интерфейсу".
Абсолютно прав Карпов Дмитрий , пульт не знает про СКУД, точнее до последних версий не знал. В РЭ, в п.1.1.3 в числе управляемых им приборов нет упоминания про С2000-2, тем не менее он упомянут в части сценариев и т.п.
к тому же:
Несмотря на то, что в системе с АРМ пульт может выполнять большую часть функций управления подключенными к нему приборами, существует ряд задач, которые могут быть реализованы только в АРМ. Примером такой задачи является централизованный доступ, когда управление доступом осуществляет АРМ, а не контроллеры «С2000-2» и «С2000-4». Для принятия решения о предоставлении доступа или отказе АРМ должен получить от прибора информацию о поднесении электронного идентификатора ...

Смею предположить, что это некая пасхалка (тактика традиционная для Болида) и связана будет с новыми биометрическими контролерами и традиционным СКУДом в связке с персональной карточкой и Монитором ОЗ, когда требуется дистанционное упрощенное подтверждение доступа мышкой/клавой на компьютере (как у конкурентов). В ПКарте, на сколько я понимаю, будет возможность видеть не только фото из БД, но и видео от ассоциированной камеры или видеодомофона (не зря про них упоминают в новинка)

Заварзин Сергей 3 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ответ техподдержки Болида

Для того чтобы подать подтверждение по интерфейсу необходимо подать такую команду с Орион Про.
В текущей версии Орион Про такой функционал не реализован.

"с подтверждением кнопкой":
Кнопка "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ" нажимается после предъявления идентификатора, имеющего режим прохода "с подтверждением кнопкой" или "с подтверждением по интерфейсу" (параметр уровня доступа), для санкционирования доступа. Эти режимы прохода предполагают, что после предъявления идентификатора сотрудник охраны, либо дополнительное оборудование (алкотестер, весовой датчик, система распознавания автомобильных номеров и т.п.) санкционирует доступ нажатием на кнопку "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ", либо отклоняет доступ нажатием на кнопку "ЗАПРЕТ". Нажатие на кнопку "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ" ожидается в течение времени задаваемого параметром "Время на подтверждение доступа".

"с подтверждением по интерфейсу":
аналогичен предыдущему, но при пропадании связи по интерфейсу подтверждение не требуется, т.е. аналогичен "простому".

Сделать сделали, а как управлять еще не придумали...

3 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добиться адекватного ответа от техподдержки болида, это что-то с чем-то...
Но все-таки удалось, вдруг кому понадобится

Эта функция прежде всего была реализована для интеграторов, которые сопрягали АРМ «Орион Про» с собственными системами распознавания лиц. Интеграция в данном случае реализуется через «Модуль интеграции «Орион Про» (https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-integration/mod_integr_orion_pro.html).
Вы также можете приобрести этот модуль и с его помощью направлять команды подтверждения доступа.

Задача решается методом ControlItems(). Для подтверждения доступа следует использовать следующие значения параметра Command для считывателей (данные команды следует выполнять при получении события доступа с флагом IsConfirmationWaiting):
8 — подтверждение доступа;
9 — запрет доступа;
10 — разрешение доступа (разрешить доступ
идентфиикатору, для которого проход запрещен).

Напоминаем, что для работы с модулем интеграции «Орион Про» необходимо приобретение Орион Про.

3 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3289 раз

ЗАДАН

3 года 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.