партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНекорректный ответ устройства в ДПЛС

Эксплуатация » Некорректный ответ устройства в ДПЛС

Здравствуйте, подскажите, кто может знает. В один момент на панели Bolid C2000-БИ начали мигать индикаторы "нет связи" , "неисправность" оранжевым цветом, при этом индикатор "работа" продолжает гореть зеленым. На плане некоторые объекты, находящиеся на этом же этаже, где и сама панель С2000-БИ, отображаются, как снятые с охраны. Беспрерывно "пищит" . Помогите!)
http://yadi.sk/i/-yN4RStQOSYRFw
http://yadi.sk/i/GRKTcHGQovIR0Q
http://yadi.sk/i/_TWH1evBH1PsGQ
 

2 года 5 месяцев назад

avatar
Индикатор Работа сигнализирует об отсутствии связи с командным устройством по RS485, а индикатор "Нет связи" сигнализирует об отсутствии связи с подчинёнными устройствами по ДПЛС. 
На фотографиях есть ответ, главная причина -  "Короткое замыкание ДПЛС", всё остальное - следствие. Нет ничего удивительного в том, что во время короткого замыкания в проводе, связь с адресными устройствами по этому проводу несколько затрудняется. 
 

Иванов Андрей Львович 2 года 5 месяцев назад

А как узнать где оно "замыкание" !?  Оно в панели или в КДЛ2000 ? Просто когда нажимаешь на панели С2000-БИ кнопку "сброс"  Она замолкает на какое-то время, но что-то ей снова дает "толчок" и она начинает пищать

Dibaev Nail 2 года 5 месяцев назад

А как узнать где оно "замыкание" !? 


"Замыкание" -это только так себе  "замыкание". "По факту" похоже ,что провод где-то передавлен.
Пройти по линиии ДПЛС со стремяночкой и мультиметром -вот проблема и решится.
Удачи. Не исключено ,что "процедура" займёт немало времени,но.."Кто ищет-тот всегда найдёт".

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 5 месяцев назад

А как узнать где оно "замыкание" !? 

Разрываешь ДПЛС в любом месте, если о замыкании продолжает сигнализировать, значит оно до разрыва, если пропало, то после.

Иванов Андрей Львович 2 года 5 месяцев назад

разрываешь провод в любом месте, если замыкание сохранилось, значит оно до разрыва, если пропало, то после.

Вариант не из плохих.Но если действовать таким (мягко говоря) "радикальным методом"-то получите не только "КЗ", Ош.в ответе" или "Некорр.ответ",но и "Обрыв". По индикации на БИ это мало чем поможет. А трогать провода -это может привести к ещё более "худшим последствиям".
Если хоть что-то работало-то может перестать работать всё.
Может попробовать метод "падения напряжения" в ДПЛС.
Но это тоже как   "частный случай".

И как добавление (для моих обычных оппонентов и спорщиков)
Будь у вас хоть 1000 "Орионов" и 1000 мониторов ,но сидя у компа вы проблему никогда не решите.
Только методом "поиска, проб и   ошибок".

 

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 5 месяцев назад

Просто когда нажимаешь на панели С2000-БИ кнопку "сброс"  Она замолкает на какое-то время, но что-то ей снова дает "толчок" и она начинает пищать

Потому что ты сбрасываешь только текущее событие, но не останавливаешь опрос, и при следующем опросе система снова обнаруживает неисправность и сигнализирует персоналу: "Ребята, я тут что-то нашла, вам будет интересно".  

Иванов Андрей Львович 2 года 5 месяцев назад

Вариант не из плохих.Но если действовать таким (мягко говоря) "радикальным методом"-то получите не только "КЗ", Ош.в ответе" или "Некорр.ответ",но и "Обрыв". По индикации на БИ это мало чем поможет.

Человек продемонстрировал в фотографиях, что овладел искусством смотреть не только на БКИ, но и на окошко с информцией на экране Ориона. Пусть там будет хоть сто ошибок, лишь бы короткого замыкания не стало. И если его не станет, то можно данное размыкание устранять и делать размыкание в следующем месте. 
А трогать провода -это может привести к ещё более "худшим последствиям".

Только, если трогать оголённые провода. Все остальные последствия по сравнению с полностью неработоспособной сигнализацией являются лучшими. 
https://youtu.be/n_EDIGp9ViE?t=7


 

Иванов Андрей Львович 2 года 5 месяцев назад

Всем спасибо надо будет попробовать. Читать ваши, Андрей Львович, комментарии порой даже интересно и забавно. Но когда "оно" все "пищит" , мигает. Сигнал тут, там кажется, что настал заключительный день))) 
Странно конечно почему такая причина, если "загвозка" в одном из проводов идущих от панели к прибору С2000 кдл, так как они висят себе и висят, никто не трогает. А если в проводах которые соеденяют разные приборы, сгруппированные в этой панели, становится уже страшно)))

Dibaev Nail 2 года 5 месяцев назад

Странно конечно почему такая причина, если "загвозка" в одном из проводов идущих от панели к прибору С2000 кдл, так как они висят себе и висят, никто не трогает. А если в проводах которые соеденяют разные приборы, сгруппированные в этой панели, становится уже страшно)))

Раз вам нравится читать мои комментарии, то я позволю себе немного критики. В том виде, в каком написано ваше сообщение, в таком виде в нём нет смысла. Провода между БИ и КДЛ вообще не при чём, но вы про них говорите.Складывается впечатление, что для вас все провода одинаковы и вы не понимаете разницы между ними. Вам надо один раз самому своей рукой нарисовать полную схему своей системы, чтобы вы начали понимать. 
Провод между БИ и КДЛ - это интерфейс RS485, а короткое замыкание у вас в ДПЛС. RS485 и ДПЛС - это разные провода, это разные уровни передачи сигнала. RS485 передаёт команды от головного устройства на приборы (директор командует начальниками цехов), а ДПЛС передаёт команды от приборов на адресные устройства (начальник цеха ругает рабочих). Не смешивайте. 

Иванов Андрей Львович 2 года 5 месяцев назад

Спасибо за развернутый ответ. Да возможно вопрос со стороны звучит некорректно , но он звучит согласно уровня знаний, увы. Будем пробовать, будем исправлять!

Dibaev Nail 2 года 5 месяцев назад

Смотрим на третью фотографию. Короткое замыкание в ДПЛС, которая отходит от прибора №3. Ищешь прибор с адресом 3, отключаешь ДПЛС от его контактов. Короткое замыкание должно пропасть, вместо него должно появиться множество сообщений о потере связи с приборами, что правильно, ведь мы ДПЛС отключили. Это действие должно послужить для тебя учебным примером. Далее ты возвращаешь ДПЛС обратно в контакты КДЛ, идешь по ДПЛС до первого прибора, оставляешь этот первый прибор подключенным, и отключаешь ДПЛС после прибора. Смотришь, если КЗ пропало, значит КЗ дальше. Снова подключаешь ДПЛС, идешь до второго прибора и отключаешь после него. И так далее. 
 

Иванов Андрей Львович 2 года 5 месяцев назад

Всё то так. Но почему никто не посоветовал "работать с одним "плечом" ДПЛС?

Бучель Фёдор Сергеевич 2 года 5 месяцев назад

Чтобы приехать, сначала надо уехать.
Чтобы посоветовать отключить второе плечо, сначала надо получить информацию о существовании второго плеча.

Иванов Андрей Львович 2 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2284 раза

ЗАДАН

2 года 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.