ФорумЭксплуатацияНекорректный ответ устройства в ДПЛС

Эксплуатация » Некорректный ответ устройства в ДПЛС

Здравствуйте, подскажите, кто может знает. В один момент на панели Bolid C2000-БИ начали мигать индикаторы "нет связи" , "неисправность" оранжевым цветом, при этом индикатор "работа" продолжает гореть зеленым. На плане некоторые объекты, находящиеся на этом же этаже, где и сама панель С2000-БИ, отображаются, как снятые с охраны. Беспрерывно "пищит" . Помогите!)
http://yadi.sk/i/-yN4RStQOSYRFw
http://yadi.sk/i/GRKTcHGQovIR0Q
http://yadi.sk/i/_TWH1evBH1PsGQ
 

10 месяцев 20 дней назад

avatar
Индикатор Работа сигнализирует об отсутствии связи с командным устройством по RS485, а индикатор "Нет связи" сигнализирует об отсутствии связи с подчинёнными устройствами по ДПЛС. 
На фотографиях есть ответ, главная причина -  "Короткое замыкание ДПЛС", всё остальное - следствие. Нет ничего удивительного в том, что во время короткого замыкания в проводе, связь с адресными устройствами по этому проводу несколько затрудняется. 
 

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 20 дней назад

А как узнать где оно "замыкание" !?  Оно в панели или в КДЛ2000 ? Просто когда нажимаешь на панели С2000-БИ кнопку "сброс"  Она замолкает на какое-то время, но что-то ей снова дает "толчок" и она начинает пищать

Dibaev Nail 10 месяцев 20 дней назад

А как узнать где оно "замыкание" !? 


"Замыкание" -это только так себе  "замыкание". "По факту" похоже ,что провод где-то передавлен.
Пройти по линиии ДПЛС со стремяночкой и мультиметром -вот проблема и решится.
Удачи. Не исключено ,что "процедура" займёт немало времени,но.."Кто ищет-тот всегда найдёт".

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 20 дней назад

А как узнать где оно "замыкание" !? 

Разрываешь ДПЛС в любом месте, если о замыкании продолжает сигнализировать, значит оно до разрыва, если пропало, то после.

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 20 дней назад

разрываешь провод в любом месте, если замыкание сохранилось, значит оно до разрыва, если пропало, то после.

Вариант не из плохих.Но если действовать таким (мягко говоря) "радикальным методом"-то получите не только "КЗ", Ош.в ответе" или "Некорр.ответ",но и "Обрыв". По индикации на БИ это мало чем поможет. А трогать провода -это может привести к ещё более "худшим последствиям".
Если хоть что-то работало-то может перестать работать всё.
Может попробовать метод "падения напряжения" в ДПЛС.
Но это тоже как   "частный случай".

И как добавление (для моих обычных оппонентов и спорщиков)
Будь у вас хоть 1000 "Орионов" и 1000 мониторов ,но сидя у компа вы проблему никогда не решите.
Только методом "поиска, проб и   ошибок".

 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 20 дней назад

Просто когда нажимаешь на панели С2000-БИ кнопку "сброс"  Она замолкает на какое-то время, но что-то ей снова дает "толчок" и она начинает пищать

Потому что ты сбрасываешь только текущее событие, но не останавливаешь опрос, и при следующем опросе система снова обнаруживает неисправность и сигнализирует персоналу: "Ребята, я тут что-то нашла, вам будет интересно".  

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 20 дней назад

Вариант не из плохих.Но если действовать таким (мягко говоря) "радикальным методом"-то получите не только "КЗ", Ош.в ответе" или "Некорр.ответ",но и "Обрыв". По индикации на БИ это мало чем поможет.

Человек продемонстрировал в фотографиях, что овладел искусством смотреть не только на БКИ, но и на окошко с информцией на экране Ориона. Пусть там будет хоть сто ошибок, лишь бы короткого замыкания не стало. И если его не станет, то можно данное размыкание устранять и делать размыкание в следующем месте. 
А трогать провода -это может привести к ещё более "худшим последствиям".

Только, если трогать оголённые провода. Все остальные последствия по сравнению с полностью неработоспособной сигнализацией являются лучшими. 
https://youtu.be/n_EDIGp9ViE?t=7


 

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 20 дней назад

Всем спасибо надо будет попробовать. Читать ваши, Андрей Львович, комментарии порой даже интересно и забавно. Но когда "оно" все "пищит" , мигает. Сигнал тут, там кажется, что настал заключительный день))) 
Странно конечно почему такая причина, если "загвозка" в одном из проводов идущих от панели к прибору С2000 кдл, так как они висят себе и висят, никто не трогает. А если в проводах которые соеденяют разные приборы, сгруппированные в этой панели, становится уже страшно)))

Dibaev Nail 10 месяцев 20 дней назад

Странно конечно почему такая причина, если "загвозка" в одном из проводов идущих от панели к прибору С2000 кдл, так как они висят себе и висят, никто не трогает. А если в проводах которые соеденяют разные приборы, сгруппированные в этой панели, становится уже страшно)))

Раз вам нравится читать мои комментарии, то я позволю себе немного критики. В том виде, в каком написано ваше сообщение, в таком виде в нём нет смысла. Провода между БИ и КДЛ вообще не при чём, но вы про них говорите.Складывается впечатление, что для вас все провода одинаковы и вы не понимаете разницы между ними. Вам надо один раз самому своей рукой нарисовать полную схему своей системы, чтобы вы начали понимать. 
Провод между БИ и КДЛ - это интерфейс RS485, а короткое замыкание у вас в ДПЛС. RS485 и ДПЛС - это разные провода, это разные уровни передачи сигнала. RS485 передаёт команды от головного устройства на приборы (директор командует начальниками цехов), а ДПЛС передаёт команды от приборов на адресные устройства (начальник цеха ругает рабочих). Не смешивайте. 

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 20 дней назад

Спасибо за развернутый ответ. Да возможно вопрос со стороны звучит некорректно , но он звучит согласно уровня знаний, увы. Будем пробовать, будем исправлять!

Dibaev Nail 10 месяцев 20 дней назад

Смотрим на третью фотографию. Короткое замыкание в ДПЛС, которая отходит от прибора №3. Ищешь прибор с адресом 3, отключаешь ДПЛС от его контактов. Короткое замыкание должно пропасть, вместо него должно появиться множество сообщений о потере связи с приборами, что правильно, ведь мы ДПЛС отключили. Это действие должно послужить для тебя учебным примером. Далее ты возвращаешь ДПЛС обратно в контакты КДЛ, идешь по ДПЛС до первого прибора, оставляешь этот первый прибор подключенным, и отключаешь ДПЛС после прибора. Смотришь, если КЗ пропало, значит КЗ дальше. Снова подключаешь ДПЛС, идешь до второго прибора и отключаешь после него. И так далее. 
 

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 20 дней назад

Всё то так. Но почему никто не посоветовал "работать с одним "плечом" ДПЛС?

Бучель Фёдор Сергеевич 10 месяцев 20 дней назад

Чтобы приехать, сначала надо уехать.
Чтобы посоветовать отключить второе плечо, сначала надо получить информацию о существовании второго плеча.

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 20 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1080 раз

ЗАДАН

10 месяцев 20 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.