Соединены ли на плате С2000-СП4/220 минусы КВ1 и КВ2? 3 года назад Иванов Андрей Львович 3035Не уверен. Не уверен также и в том ,что если "концевики" расключить по 3-х проводке-то заработает нормально.
Какая-нибудь "какаша" всё равно выплывет. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад "подключить по 3-х проводке-то"
А этому-то откуда там взяться? – Петухов Андрей 3 года назад "Перекидной контакт" ? Я так и предполагал.
Может "состояние люка контролировать одним концевиком ? Так уже испытано. и как ни странно,но работает. Это вроде бы у Вас "продиводымная фромуга" ? Это мы уже проходили. Впрочем и на огнезадерживающий люк тоже похоже. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад Если внимательно посмотреть, то условно-графическое изображение переключателя не соответствует названию его контактов. Общий рисунка не идёт на Общий буквами. Если ориентироваться только на названия контактов, то сопротивления приходят в норму.
– Иванов Андрей Львович 3 года назад но ничерта непонятно.
Не нужно всуе упоминать лукавого(тем более на сон грядущий)-но вопрос о том ,что будет ли это работать ? Работать это ,возможно и будет, но ... "перекидные контакты" переключатся одновременно....И что и о чём нам это может сказать ? Или всё-таки у контактов есть какое-то время на "переходное" состояние ? – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад Минусовые контакты "Тест", КВ1 и КВ2 объединены общей дорожкой на печатной плате СП4. А схема на фото неправильная. Перекидной контакт конечника должен быть на минусе КВ.
П.С. Подписи к контактам конечника в норме (так работать будет), а графику от балды кто то нарисовал. И КВ1 с КВ2, если контроль по замыканию, поменять местами. – Леготин В В 3 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
нужно на схеме поменять местами Общ. и Закр. И соотвктственно перекинуть провода идущие.к СП 4/220 3 года назад Скигаловский М. С. 54На приведённой выше схеме, по факту, всего один концевой выключатель с перекидными контактами.
СП4 вер. 1.15 сходит с ума, когда оба концевика, КВ1 и КВ2, с разницей в доли секунды, лихо меняют своё состояние. Поэтому, КВ1 глушим резистором 8,2, а на КВ2 подключаем то ли НО, то ли НЗ, в общем то, что приятнее глазу. – Петухов Андрей 3 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте. Когда я встречался с настройкой клапанов с одним Концевым выключателем, то я делал таким образом, как показал на схемке. Всё работало как надо, но есть один нюанс: На пульте может кратковременно на секунду буквально появиться сообщение о ошибке устройства. Это в том случае, когда СП4 каким-то образом определит, что КВ-1, например, восстановился чуть раьше чем нарушился КВ-2 (для переходе в Рабочее состояние). Но это встречается очень редко, так как они отрабатывают одновременно. 3 года назад Тяпкин Сергей Анатольевич 100Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А это правда, что без подключенных 220 В прибор не может ни передавать состояние КВ в пульт, ни отображать их своими индикаторами? 3 года назад Иванов Андрей Львович 3035Я знаю, что в этом случае он будет выдавать сообщение на пульт об неисправности устройтсва. А состояние выходов и концевых выключателей с пульта посмотреть всё равно можно. Первый адрес адрес СП4 - это состояние прибора (он и будет в неисправности), второй, третий - это выходы, а четвертый пятый - концевики. На С2000-БКИ индикация тоже будет показывать общее состояние - неисправность. На самом СП4 не обращал внимания, но думаю индикация будет полной - и по состоянию выходов, Концевиков и общего состояния.
– Тяпкин Сергей Анатольевич 3 года назад "Вырубите" питание с СП4 - получите на пульт сообщение "Авария питания".
Если раздел на БКИ-то получите "жёлтый цвет" раздела. и кол-во "Неисправностей"( в зависимости от того сколько СП4 Вы "отрубили" по питанию". А остально всё про-прежнему. А также хочу добавить ,что контролировать КВ1 и КВ2 одним контактом-это (пардон) полная чепуха. Ибо состояние "Заклинено" Вы не получите. А только состояние "Отработало" или "Не отработало". Это аналог запуска эл.магнитной защёлки. У привода же должно быть время на ход и контроль того момента ,когда привод начал ход и когда этот ход завершил. И завершил ли ход тоже знать полезно. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад Я с Вами Артур Анатольевич полностью согласен, что контролировать положение клапана по одному КВ полная чепуха, но бывает, что второго концевика просто нет, как например в случае с Андреем Львовичем.
– Тяпкин Сергей Анатольевич 3 года назад Да. Бывает и такое. Но тогда единственным концевиком лучще контролировать "рабочее положение"
Что на реверсе,что и на возвратной пружине. А что 2-го концевика нет, так на нет и суда нет. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад лучще контролировать "рабочее положение" На электромагните логичнее контролировать "исходное" - клапан закрыт потому, что "рабочее" положение не контролируется от слова "никак", по состоянию концевика нельзя сказать клапан действительно открылся или же просто концевик сработал, а створка зависла в сантиметре от своего дежурного положения. – Петухов Андрей 3 года назад Если электромагнит-это защёлка,то....
"Исходное состояние" будет зависить от ваших мускул и от умения пользоваться разного рода "крючками-зацепами" что бы "взвести" клапан в "исходное". Всё зависит от того,что привод открывается( ДУ) или закрывается (ОЗК) Но "взвести" и не травмироваться-это тоже надо иметь умение. Злектромагнитная защёлка-это просто "не приведи,Господи". Давайте про это "чудо-изобретение" лучше не говорить. Пожалуйста! – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если электромагнит-это защёлка,то.... Всё зависит от того,что привод открывается( ДУ) или закрывается (ОЗК) Это защёлка, именно она. Нет большой разницы, кроме количества, какую функцию данный привод выполняет. Был объект на обслуживании, гостиница в восемь этажей, шесть типовых, плюс подвал. На каждом типовом этаже такой 3 года назад Петухов Андрей 295Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5053 раза
3 года назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Петухов Андрей 3 года назад
#ссылка