партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПодключить датчик движения вместо датчика разбития

Инсталляция, монтаж » Подключить датчик движения вместо датчика разбития

Доброго времения суток!
Смонтирована система охранной сигнализации на базе Болид. Все работает.
Возникла необходимость вместо датчика разбития подключить датчик движения на те же провода. И соответственно настроить программную часть. Физически такое возможно? Или отдельную линию надо тянуть?
Спасибо.

10 месяцев 17 дней назад

avatar
Речь об адресном датчике или аналоговом?

Налетов Константин 10 месяцев 17 дней назад

Адресный

Дюма 10 месяцев 17 дней назад

Тогда нужно заменить датчик, задать новому датчику тот же адрес и обновить его тип (модель) в С2000-КДЛ. Если имеется Орион, то и там заменить графический символ и место размещения датчика. Более ничего делать не требуется.

Налетов Константин 10 месяцев 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Судя по этой фразе:

Или отдельную линию надо тянуть?

Предположу, что речь идёт о радиальных пороговых шлейфах. В этом случае вообще ничего перепрограммировать не нужно, просто подключите датчик по схеме и всё.

10 месяцев 17 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

586 раз

ЗАДАН

10 месяцев 17 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.