Инсталляция, монтаж » Подключение ЦПИУ Орион к С2000М через С2000ПИ

Приветствую всех! Помогите разобраться: на объекте реализована схема цпиу орион>rs485>с2000пи>rs232>с2000м, в АБД при опросе  не находит ни одного оборудования. М пробовали в режимах компьютера, пи/резерв. В биосе цпиу выставили com на rs485. В чем может быть проблема?

4 года 11 месяцев назад

avatar
а почему через ПИ? или пультов будет больше, чем свободных разъёмов?
если по аналогии с обычным компьютером, то вполне возможно надо где-то подкручивать таймауты, т.к. дополнительный преобразователь в интерфейсе вносит свои задержки.

– Волков Андрей 4 года 11 месяцев назад

Не знаю почему через ПИ (проектировщик так решил) видимо из за длинны линии,  можно было применить с2000-ethernet. 
Вот такая схема 
https://disk.yandex.ru/i/D0iW5Xb_o_WpXg
https://disk.yandex.ru/i/Qt5yCFj3DWAxNA

– Ерин Евгений Васильевич 4 года 11 месяцев назад

ну если только длина линии...
что-то по схеме БРИЗы интересно подключаются, если посмотреть этикетку то:
при этом контакты «+ДПЛС» колодки XT1 изолированы от контактов «+ДПЛС» колодки XT2

и подключая отходящую линию на ХТ1, ничего не изолируем что ли? ;)

– Волков Андрей 4 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
2 ответа

1. Настройки скорости в RS-232 в  С2000М и преобразователя С2000-ПИ должны соответствовать скорости порта в ЦПИУ. В заводской поставке в ЦПИУ установлена скорость 9600 бит/с, которая настраивается модулем Settings.
2. На выходе RS-485 С2000-ПИ, если он единственный,  переключатель оконечного сопротивления не должен оставаться в положении "бесконечность". Лучше поставить его в положение "120 Ом" (такое значение годится для всех скоростей). С2000М к С2000-ПИ подключается так: RxD на TxD, TxD на RxD, GND на GND.
Вносимые преобразователем С2000-ПИ задержки малы и не требуют смены таймаутов.

4 года 11 месяцев назад

avatar
Вроде скорости совпадают 9600, а вот оконченое сопротивление поставил на 620Ом, вроде по руководству по эксплуатации ПИ для этой скорости 

– Ерин Евгений Васильевич 4 года 11 месяцев назад

С2000М к С2000-ПИ подключается так: RxD на TxD, TxD на RxD, GND на GND
 Ильин Сергей

Так же, для общего понимания:
RxD ← TxD (ресив ← трансмит).
TxD → RxD (трансмит → ресив).
GND на GND = объединить «общ» контакты.

Если перепутать приёмопередачу, то передатчик будет транслировать в «пустоту», а приёмник «её» слушать.
 

– Карпов Дмитрий 4 года 11 месяцев назад

Вроде скорости совпадают 9600, а вот оконченое сопротивление поставил на 620Ом, вроде по руководству по эксплуатации ПИ для этой скорости

Для 9600 bps оконечное сопротивление 620 Ом годится, для 115200 bps нужно поставить 120 Ом.

– Ильин Сергей 4 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А линии RX и TX не перепутаны случаем? Вообще я бы наверно взял ноут и подключил по схеме ПК1 - С2000-ПИ - RS485/RS232 - ПК2, и через любой терминал проверил вообще работу линии.

4 года 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
Добавить ответ
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4430 раз

ЗАДАН

4 года 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.