|
В статье про RS485 написано, что все передатчики и приёмники задуманы под волновое сопротивление 120 Ом. Но Болид рекомендует 620 Ом, почему? Наверное, наши провода не могут в 120 Ом. Хотя UTP вообще 75 Ом, но даже UTP надо терминалить резисторами 620 Ом. Опять же, в С2000-ПИ переключатель на 120 Ом есть, при каких условиях он выгоднее? 2 года 11 месяцев назад Иванов Андрей Львович 3022Ну вот они
https://www.tinko.ru/catalog/category/1400/ Чёй-то мне расхотелось разговаривать. – Иванов Андрей Львович 2 года 11 месяцев назад ГОСТ Р ИСО 8482-93
вначале почитать, потом, конкретизировать вопросы. п 6.2.1 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294818/4294818335.pdf Но между 120 и 620 разница в пять раз, наверное, для такой разницы можно привести объяснение. Иванов Андрей Львович можно ... на качество (сигнала) симметричного кабеля оказывают факторы влияния: - экранирование, - повив (шаг, плотность, направление), - сплав металла жил (серебро/медь). – Карпов Дмитрий 2 года 11 месяцев назад Используем КИС-РПнг(А)-FRHF 2x2x0.8
https://paritet.su/catalog/kis_rpng_a_frhf/kis_rpng_a_frhf_2kh2kh0_80/ Волновое сопротивление 120 Ом. – Спирин Леонид Васильевич 2 года 11 месяцев назад Вчера в трамвае одна сволочь клеветала, что провода с волновым сопротивлением 120 Ом существуют. Следствие,.. ...может кто-то применяет нормальные провода и может назвать их марку и где они продаются? Иванов Андрей Львович Узрите и Возрадуйтесь. КИП... КИС... https://paritet.su/catalog/kis_p/ . https://www.el-com.ru/upload/iblock/cf0/cf0f1e049994a404b8ffa44912c987f8.pdf . – Карпов Дмитрий 2 года 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
При согласовании сегмента линии интерфейса, сопротивлением 120 Ом, нужно ограничить сопротивление линии (суммарное сопротивление двух жил кабеля («A» и «B») между двумя наиболее удалёнными концами линии сегмента) до 170 Ом. Имеется в виду параметры одного сегмента (изолированные сегменты не влияют друг на друга). 2 года 11 месяцев назад Спирин Леонид Васильевич 241На одном из объектов собрана топология Звезда (звездища 34 луча с длинной лучей от 50 до 300м), собрана и годами работает на гром полосе АТС ( через термические катушки ТК-1, как на А так и на Б, а это соответственно дополнительное сопротивление вносимое в каждый проводник ), с телефонией кабелем ТПП всего на одной С2000-ПИ ( треть звезды с ПИ, остальное с пульта ), единственное что в ней неустойчиво работали три Сигнал-10, именно Сигнал-10 ( у других приборов- 20,П,20М потери отсутствовали ) ,на разных участках линии ,но проблема решилась как только отделили их своими С2000-ПИ ( одну из них пришлось согласовать резистором 120Ом ).
– Спирин Леонид Васильевич 2 года 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ТПП рулит однозначно, 2 года 11 месяцев назад Заварзин Сергей 1139Для скорости 9600 на не длинном сегменте (без ответвлений) волновое сопротивление кабеля не сильно влияет. Будет правильный - хорошо. Не будет - и ШВВП отработает. Сколько раз запускали RS через П-274, работает.
– Леготин В В 2 года 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2511 раз
2 года 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
А насчет UTP и 75 Ом, наверное опечатка?
– Тремасов Константин Александрович 2 года 11 месяцев назад
#ссылка