ФорумЭксплуатацияПроблема с С2000-ПП ver2 и С2000-ВТ

Эксплуатация » Проблема с С2000-ПП ver2 и С2000-ВТ

Коллеги, поделитесь опытом, как вы победили новую версию ПП  и как вы забираете данные по Modbus с С2000ВТ.  
Суть проблемы такова:
На прошлой версии всё было просто: есть проблема на каком-то входе, вместо значения получаем ошибку 03h.  И если нужно, по статусу смотрим ошибку:
 

В новой версии всё поменялось.  Теперь, если датчик отключен, то вместо ошибки, мы получаем значение последнего подключенного ШС.  Причём одинаковое на все отключенные ШС.
Нам казалось, что просто перед считыванием значения нужно просто опираться на статусы, но тут проблема, так-как при отключении датчика появляется статус 187 и не пропадает если датчик подключить обратно.  Хотя показатели приходят в норму.  Перепробовал уже разные комбинации настроек, ничего не помогает.  Взятие под охрану тоже не влияет.  

Вот тут подключены 3 датчика ВТ, и пока всё нормально:



Теперь отключаем 2 и 3 датчик.  Как и положено, появились статусы 187:


Через несколько секунд видим как скопировалось последнее значение во все не активные входы, что уже само по себе глупо и совсем не понятно зачем было сделано:


Теперь подключаем обратно два датчика  и видим, что показания снова считываются,  но статус 187 не пропадает.  Помогает только ребут или замыкание линии:

 

2 года 5 месяцев назад

avatar
Попробуйте  программу "Панель  управления ПП"
Там и увидите "код ошибки". И увидите ,меняется ли "код ошибки" при "взятии/ снятии".
А ещё лучше..
Подключите "ПУ ПП" ,сделайте скриншот и разместите скриншот на форуме.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 5 месяцев назад

Конечно это всё делали.  С радостью прикрепил бы скрины, но у меня тут картинки почему-то не загружаются.
https://yadi.sk/i/C1Hw-tDX-Y6yQQ

Олег 2 года 5 месяцев назад



Через "файлообменник". Скрины загрузятся.
И как вариант....Попробуйте КДЛ-ку  "пересбросить по питанию".

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 5 месяцев назад

После ребута кдл, конечно, всё работает.  Но как Вы представляете такую схему на объекте?

Олег 2 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

У меня такая же проблема. Отключаю/подключаю извещатель, события приходят, а статус не меняется. Вот видео. В нижнем правом углу качество видео выберите, иначе замылено. Снимал давно, уже и забыл про эту проблему.

2 года 5 месяцев назад

avatar
А как побороли в итоге?

Олег 2 года 5 месяцев назад

Не отключаю извещатели :)

Кузьминов Сергей Владимирович 2 года 5 месяцев назад

Блин, гениально :))  

Олег 2 года 5 месяцев назад

Проблему пытался донести до Болида, но похоже Юрий Горелый был занят, а я потом забыл напомнить.

Кузьминов Сергей Владимирович 2 года 5 месяцев назад

Я тоже "пытался"...   Проблема в том, что мы не можем просто так забить на это.  Из-за этого мы сейчас не можем отгрузить крупный заказ.  

Олег 2 года 5 месяцев назад

День добрый.
Достаточно странно.
Любой датчик ДПЛС Болида в С2000-КДЛ должен менять статус на "обрыв"  его обрыве. 
Иначе бы пожарная сигнализация не работала.
возможно проблема в КДЛ-е. 
мне вот такого пока добиться не удалось. - вегда статус сразу меняется. 
Опять же версия С2000-ПП тут совсем не причём.
Наверно стоит посмотреть на статус с пульта с2000м подключив его. но опять же искать нужную версию кдл-а с которой такое, а её нет. на выходных нет даже пульта)
ааа!!! семён, семёныч.
Это же надо на каждый шлейф продублировать в настройке С2000-ПП, но не с 6-м типом а с 1-м, поэтому и не меняет!) Семён-Семёныч!
Вот что Пятница с людьми делает!

Горелый Юрий Алексеевич 2 года 5 месяцев назад

это тоже не работает

Олег 2 года 5 месяцев назад

День добрый.
Повторюсь ещё раз, видимо.
Есть С2000-ПП . 
ему настраивается что он будет запрашивать у других приборов.
есть несоклько вариантов
1) статус шлейфа...
3) статус прибора...
6) значение ацп....
когда ПП настраивается на запрос АЦП совершенно не обязательно при такой настройке С2000-ПП должен получать от других приборов СТАТУС шлейфа.
чтобы он его получал должен быть в настройке шлейф с типом запроса 1. и именно у этого шлейфа и будет меняться статус.
у другого не будет и не должен. У зоны, в настройке  которой настроено что запрашивается АЦП шлейфа Статус - норма\ненорма запрашиваться и отдаваться по модбасу не должно.
в дополнение к простому "статсу шлейфа" у каждого шлейфа есть ещё "расширенный статус" (регистры 4096 до 12287).
И это Базис Охранно-пожарной сигнализации. если шлейф не меняет статус при обрыве то этому только одно объяснение - что то настроено не верно. Других вариантов не бывает в природе.

Достаточно сложно получается общаться:
Указанное выше я это уже описал более 3-х раз,  описал что для удостоверения в этом надо сделать чистый конфиг из требуемых Вами трёх датчиков тремя строчками с типом 1, при подключении к Пульту чтобы проверить сообщения Пульта, сообщения ПП, и Статусы ПП ( три разные сущности которые должны совпадать).
в ответ получил достаточно странные скриншоты по смыслу совпадающие с теми что в этой теме выше, ( без Пульта, с кучей непонятно на какие типы настроенных зон и достаточно странными, комментариями)
.
Соответственно мои рекомендации как оплучить результат есть, они не выполняются, поэтому предлагаю действовать Вам через Техподдержку, с тем чтобы в том числе и тут по 3..5 раз не повторяться, они Вам Снова, с радостью, по пунктам, рассказажут Как настроить С2000-ПП на запрос состояния шлейфов. Если Вам именно Это нужно.

Горелый Юрий Алексеевич 2 года 5 месяцев назад

когда ПП настраивается на запрос АЦП совершенно не обязательно при такой настройке С2000-ПП должен получать от других приборов СТАТУС шлейфа.

Как это утверждение согласуется с документацией на С2000-ПП?
Для зон с кодами типа 6, 7, 8 возможны не только запросы числового значения параметра, но и обычные запросы состояния ШС

Кузьминов Сергей Владимирович 2 года 5 месяцев назад

Юрий, не нужно вводить людей в заблуждение, всё что Вы рекомендовали выполнялось и не по одному разу.
Просто Вы не хотите услышать и признать проблему и вместо этго цепляетесь за любую зацепку.  

По рекомендации выше, где нужно делать отдельный шлейф на опрос осстояния: 
глупо конечно так делать, если изначально заложено и опрос АЦП и состояния, но ок, нас устроил бы и такой вариант, но так он же тоже не работает.  Что было опробовано сразу как Вы предложили и доказано скриншотами, а позже и видео.
Если Вы утверждаете, что у проблема у Вас не повторяется и мы что-то не так настраиваем, то просто скиньте нам конфиги, что-бы мы их залили в приборы и увидели как всё работает и научились правильно настраивать.  

Олег 2 года 5 месяцев назад

Что бы не быть голословным, вот один из скринов которые Вам высылали: 

Олег 2 года 5 месяцев назад

Олег, проблема с которой вы столкнулись, возникает при определенных конфигурациях С2000-ПП.
Состояние должно меняться по событию, но этого не происходит.

В будущих версиях ПО проблема будет устранена.

Сидельников Александр Дмитриевич 2 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если у кого-то есть в наличии ПП старой версии (1.32 и ниже) готовы купить по удвоенной цене или поменять на новые с доплатой.  

2 года 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2408 раз

ЗАДАН

2 года 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.