партнерский раздел
ФорумПроектированиеПроверьте план оборудования

Проектирование » Проверьте план оборудования

Здравствуйте.
Посмотрите пожалуйста  достаточно ли извещателей на помещения указано на плане. нужно- ли извещатели за потолочное пространство. какое оборудование посоветуете--(не дорогое)
5 этажный жилой дом, на первом этаже домоуправление, перепланировка из квартиры. Подвесной потолок Амстронг. Помещение Архив только на бумаге.
Большая прозьба никуда меня не отправлять  изучать что либо-  к пожарке я никакого отношения не имею,  АПС нужна для сметы  а будет или не будет не мне решать.
Спасибо.

2 года 4 месяца назад

avatar
Какова высота этого запотолочного пространства, три миллиметра или три километра? 
достаточно ли извещателей на помещения указано на плане

Зависит от выбора алгоритма, при алгоритмах А и В - вроде бы правильно, при алгоритме С извещателей недостаточно. Выбор алгоритма - часть проекта, выбор делается с учётом конструктивных особенностей и назначения всего здания. Давать советы, не зная текстовую часть этого проекта, было бы опрометчиво. 
какое оборудование посоветуете

То, которое проектировщик скрепил своей подписью. Это самый мудрый совет. Покажите уже проект изумлённой публике, и не только план размещения, но вообще все листы, включая титульный. 

Иванов Андрей Львович 2 года 4 месяца назад

Что за оборудование хотя бы скажите

Пушкарёв Николай Павлович 2 года 4 месяца назад

Предлагали;
В-1
Если проще и дешевле и на "Болиде" ? То...
Либо С 2000-4+ пульт.
Либо Сигнал 20М .  ИБП подберёте  согласно ценнику. Не забывайте только о том что АКБ должны быть "достаточной мощности".
В-2

Если бы не было условия ,что "собирать "нужно на "Болиде".- то оптимальный вариант -это "Гранд Магистр 4 Арс"+ "Гранд Магистр -ПУ ( на одно направление). 

Поляков Геннадий Николаевич 2 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

В неправельной теме говорил что не раньше чем понедельник-
Высоту запотолочного пространства в течении дня узнаю и отпишу

2 года 4 месяца назад

avatar
5-этажка с высотой потолка под 3+ метра что ли, чтобы армстронгом забрать на запотолочку см 40-50? или всё таки обычная скромная панелька с 2,5м, где за каждый сантиметр борьба?))

Волков Андрей 2 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Входная группа тамбур стеклянный в нём ничего не надо?

2 года 4 месяца назад

avatar
Надо в помещениях, а тамбур не помещение, а пространство. Впрочем, этот вопрос тонкий и скользкий, иногда проще дать, чем отказать дешевле оборудовать ненужный тамбур, чем потом ездить в ГПН и арбитраж для оправданий. И снова возвращаюсь к теме, что вы занимаетесь не своим делом, ваше дело - убедиться в наличии всех подписей на проекте и проверить, не фальшивые ли у проектировщика паспорт и лицензия.

https://caricatura.ru/parad/korsun/pic/karikatura-yurist_(sergey-korsun)_33979.jpg

 

Иванов Андрей Львович 2 года 4 месяца назад

тамбур даже не в пределах жилого дома, а как пристройка, поди ещё и неотапливаемая. Только извещатели морозить... а где мороз, там и пар, и конденсат, и сгнившие элементы (питание то на извещатели подаётся) на плате.

Волков Андрей 2 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1574 раза

ЗАДАН

2 года 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.