партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСценарий для запуска реле по открытию двери, но не раньше чем через 50 секунд после сигнала пожар и с условием открывшегося клапана

Инсталляция, монтаж » Сценарий для запуска реле по открытию двери, но не раньше чем через 50 секунд после сигнала пожар и с условием открывшегося клапана

Здраствуйте.
Подскажите как реализовать такое условие работы вентилятора запускающегося от С2000-4, управляет С2000-М 4.12.
АРМ не предусмотрен.
После возникновения сигнала "пожар" - открываются клапана. Сразу после открытия клапана запускается вентилятор ДУ.
Через 20-30 секунд после ДУ запускается подпор, но в зоне МГН он должен запускаться только при открытой двери контролируемой СМК.
Вопрос - как сделать задержку пуска отсчитываеммую от сигнала "пожар", а лучше от сигнала "рабочее положение клапана".

2 года 4 месяца назад

avatar
задержку пуска  сделать разрешающее условие рабочее положение клапана" и открытая дверь

Ахтямов Михаил Владимирович 2 года 4 месяца назад

Как сделать два разрешающих условия (три, учитывая пожар)?

Задержка в пуске шага сценария будет отсчитываться от появления разрешающего условия ( в вашем варианте -любого из разрешающих условий).

Всё это можно реализовать через переключение и контроль состояния сторонних реле, но нужно без этого.

Холодов Алексей Андреевич 2 года 4 месяца назад

 он должен запускаться только при открытой двери контролируемой СМК.

сделать разрешающее условие рабочее положение клапана" и открытая дверь


А может быть "переиграть"?
"Разрешающее"-    "Рабочее положение "   "Запрещающее"   -"Дверь закрыта"
Время задержки выставите "по вкусу".

Интересно,что же будет если дверь не смогут открыть ?( вопрос не требующий дальнейшего рассмотрения)


 

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 4 месяца назад

Проблем особых нет, если нет двойного наддува ( с калорифером и без). По "Пожар2"  открываем клапан (СП4 есть?) . Открывается он где то 30-40 сек.  По ТШ КВ2 разрешающее, по норме ТШ СМК - запрещающее (он ведь один?), восстановление ТШ СМК через 5 - 10 сек, чтобы двигатель не пожечь.

Леготин В В 2 года 4 месяца назад

Есть и второй подпор с калорифером, дующий в ту же шахту,  СМК одна на каждом этаже. Получается единственный вариант создавать сценарий на каждый этаж по открытию клапана на этаже и СМК. Жаль, что нельзя больше двух условий добавить, на клапана на кровле придется забить. У рубежа это всё эффективнее и легче реализовывается.

Холодов Алексей Андреевич 2 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1801 раз

ЗАДАН

2 года 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.