Здраствуйте. 3 года назад Холодов Алексей Андреевич 11Как сделать два разрешающих условия (три, учитывая пожар)?
Задержка в пуске шага сценария будет отсчитываться от появления разрешающего условия ( в вашем варианте -любого из разрешающих условий). Всё это можно реализовать через переключение и контроль состояния сторонних реле, но нужно без этого. – Холодов Алексей Андреевич 3 года назад он должен запускаться только при открытой двери контролируемой СМК.
сделать разрешающее условие рабочее положение клапана" и открытая дверь А может быть "переиграть"? "Разрешающее"- "Рабочее положение " "Запрещающее" -"Дверь закрыта" Время задержки выставите "по вкусу". Интересно,что же будет если дверь не смогут открыть ?( вопрос не требующий дальнейшего рассмотрения) – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад Проблем особых нет, если нет двойного наддува ( с калорифером и без). По "Пожар2" открываем клапан (СП4 есть?) . Открывается он где то 30-40 сек. По ТШ КВ2 разрешающее, по норме ТШ СМК - запрещающее (он ведь один?), восстановление ТШ СМК через 5 - 10 сек, чтобы двигатель не пожечь.
– Леготин В В 3 года назад Есть и второй подпор с калорифером, дующий в ту же шахту, СМК одна на каждом этаже. Получается единственный вариант создавать сценарий на каждый этаж по открытию клапана на этаже и СМК. Жаль, что нельзя больше двух условий добавить, на клапана на кровле придется забить. У рубежа это всё эффективнее и легче реализовывается.
– Холодов Алексей Андреевич 3 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Ахтямов Михаил Владимирович 3 года назад
#ссылка