Здравствуйте. Прошу уточнить по Вашим типовым решениям. Возможно ли управление шкафами ШУЗ с блока ПОТОК-БКИ если вместо ППКУП Сириус использовать С2000М исп.02 при этом не устанавливать блок ПОТОК-3Н.
Требуется управление 4 задвижками для подачи воды на дренчерные оросители.

2 года 4 месяца назад

avatar
"Поток-БКИ" ( как бы выразиться)-это выносная панель управления Поток 3-Н
Работает с "виртуальными КЦ" Потока 3Н.
Если нужно с каких-либо кнопок запускать ШУЗ-то лучше использовать СП1 
4 реле 
Каждое реле использовать на запуск отдельного ШУЗ. И делать это с  С2000-БКИ.
Во всяком случае я бы попытался сделал так. Но чем Вы так "выиграете" я не знаю. 

Но то ,что Вы предлагаете- это работать НЕ БУДЕТ!

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 4 месяца назад


 Вот типовое решение от болида тут нет потока, и шкаф управляется по интерфейсу, можно ли в данной схеме просто заменить Сириус на С2000М и будет ли управляться шкаф с потока-бки?

Соболь Михаил Николаевич 2 года 4 месяца назад

Данный форум не является официальным документооборотом и:
Форум предназначен для обмена опытом между пользователями, обсуждения тематических вопросов. Внимание!
Форум не предполагает обязательного ответа на вопросы со стороны сотрудников компании «Болид».

И так далее.
Для официального ответа пользуйтесь соответствующими каналами связи.
РЭп (С2000М/С2000М  исп.02)
Пульт  выпускается  в  двух  модификациях:  «С2000М»  АЦДР.426469.027    и    «С2000М исп.02»  АЦДР.426469.027-02.    «С2000М  исп.02»  отличается  от  «С2000М»  отсутствием интерфейса RS-232 и наличием второго интерфейса RS-485, который может использоваться для резервирования  линии  связи  с  блоками  или  подключения  к  персональному  компьютеру.
1.1.3  Пульт  не  имеет  цепей  для  подключения  извещателей  и  выходов  для  управления исполнительными  устройствами  и  передачи  сигналов  в  другие  системы.  Эти  функции обеспечиваются блоками, подключенными к линии RS-485:
 -----
–  «Поток-3Н» - управление установкой водяного пожаротушения;
 

РЭп Сириус
7.3.13.4. Настройка управления установками водяного пожаротушения на базе блоков «Поток-3Н»
Основная  функция  прибора  «Сириус»  в  системе  управления  установками  водяного пожаротушения  на  базе  блоков  «Поток-3Н»  состоит  в  отображении  состояния  агрегатов  этой системы  на  блоках  индикации  «Поток-БКИ»,  а  также  управление  режимом  работы  блоков «Поток-3Н»: включение и выключение режима автоматического управления АУПТ, запуск АУПТ и остановка пуска.
Для построения установки водяного пожаротушения на базе блоков «Поток-3Н» требуется следующее оборудование:
- прибор «Сириус» – 1 шт.;
- блок «Поток-3Н» версии 1.03 или выше – по 1 шт. на каждую зону пожаротушения;
- блок  индикации  «Поток-БКИ»  версии  2.50  или  выше  –  по  1  шт.  на  каждые  4  зоны
пожаротушения
;
- шкафы контрольно-пусковыми серии «ШКП» – по необходимости;
- шкафы управления электрозадвижками «ШУЗ» – по необходимости;

Но для получения официального, документального ответа, необходимо обратится именно в Болид, по вопросам противоречивости, или нет, каталога, и РЭп.
 

Карпов Дмитрий 2 года 4 месяца назад

В схеме типовое решение  Сириус  выполняет функцию потока3н , а Поток бки  без потока3н  не работает . 

Ахтямов Михаил Владимирович 2 года 4 месяца назад

В соответствии с… бла, бла, бла….
Вообщем электронный документооборот, требует обязательное наличие электронной подписи. Без этого все эти каталоги (не бумажные), и РЭп, и паспорта, мягко говоря, неофициальны. И при покупке, нужно и сертификат, и паспорт, и РЭп, с синими печатями. Иное к делу не пришьёшь, ежели что (ложно шарахнет).
И на последней странице, ничего не заполнено (дата выпуска, отк), а значит, это даже не простая бумажка.
Когда я себе покупал, в комплекте паспорт бумажный был (заполненный).
А для Юр Лиц надо полный комплект. А то, какой комплект нужен для пожаротушения, пишется в сертификате, как обязаловка. Можно конечно всё это игнорить, но до первого летального случая.
И внимательно смотрим (RU C-RU.ЧС…):

Там, есть Сириус, есть ШКП, и к ним РЭ, но никаких ПТ, или БКИ, там нет, делаем выводы.

Карпов Дмитрий 2 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Здравствуйте. Прошу уточнить по Вашим типовым решениям. Возможно ли управление шкафами ШУЗ с блока ПОТОК-БКИ если вместо ППКУП Сириус использовать С2000М исп.02 при этом не устанавливать блок ПОТОК-3Н.
Требуется управление 4 задвижками для подачи воды на дренчерные оросители.

Управлять через Поток-БКИ без Поток-3Н не получится, в остальном он работает нормально, абсолютно корректно передаёт индикацию состояний подключенных агрегатов (насосы, задвижки и т.д.). Управление ШУЗ спокойно реализуется с помощью УДП и сценария, при условии что ШУЗ-RS, так же и с ШКП-RS.

1 год назад

avatar
Управление ШУЗ спокойно реализуется с помощью УДП и сценария, при условии что ШУЗ-RS,

Кхммм...

Просто ШУЗ от ШУЗ-RS отличается только наличием 2 входа для RS (прибор у них обоих внутри с завода)

А вот ШКП от ШКП-RS отличается как раз наличием отсутствия прибора внутри

Востриков Николай Викторович 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Просто ШУЗ от ШУЗ-RS отличается только наличием 2 входа для RS (прибор у них обоих внутри с завода)

Я имел ввиду то, что если есть внутри Сигнал-10, то управление спокойно реализуется через сценарий.

1 год назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2480 раз

ЗАДАН

2 года 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

Поток-БКИ
ШУЗ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.