При конфигурировании в PProg приборов в составе С 2000М, два БКИ, несколько КДЛ (98 разделов) не получаеться привязать вторую БКИ соответственно с разделами 61-98. В UProg первая БКИ адрес 2, пароль 1234; вторая БКИ адрес 3 пароль 1235. В уровни доступа 1 БКИ 1 с разделами 1-60; 2 БКИ с разделами 61-98. Пароли соответственно 1234, 1235 с уровнями доступа 1БКИ и 2БКИ тоже соответственно. Привязка управления тоже адрес 2 с 1 по 60 и адрес 3 с 61 по 98.Тест обеих БКИ 100 процентов индикация в норме. 1 год 2 месяца назад ![]() Габдрахманов Виталий 5Или например:
для обоих БКИ один уровень и пароль. 1111 и в пульт, и в БКИ. 1234 для 255 уровень. 1111 для 1 уровень, для обоих БКИ. и не заморачивался. – Карпов Дмитрий 1 год 2 месяца назад Можно и так , но так слишком просто. и быстро.
– Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад Точно !
До 5 штук БКИ на одном пароле и уровне доступа приходилось ....(настраивать) и как "швейцарские часы". Супер надёжно. И уровень доступа всегда ставлю 1 ....Если нужно больше-то дальше "по возрастающей". – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад А 255 уровень - это какой-то особый на заводе предустановленный уровень? И что он делает?
– Иванов Андрей Львович 1 год 2 месяца назад Кроме настраиваемых «уровней доступа» есть 3 «уровня доступа» с номерами 253, 254 и 255, которые дают права непосредственного управления адресными блоками. Пароли с такими правами не предназначены для оперативного управления, но могут быть полезны при пусконаладочных работах и техническом обслуживании. Эти «уровни доступа» дают следующие права:
№254 «Взятие» - постановка на охрану, сброс тревог, просмотр состояния ШС; №253 «Взятие и снятие» - постановка на охрану, снятие с охраны, сброс тревог, просмотр состояния ШС; №255 «Все функции» - постановка на охрану, снятие с охраны, сброс тревог, ручное управление релейными выходами, просмотр состояния ШС и АЦП ШС, установка времени и даты, включение и выключение режима тестирования адресных извещателей, включение теста индикации адресных блоков, сброс очереди непереданных сообщений приборов передачи извещений, печать журнала событий. В заводской поставке «С2000М» имеет пароль «1234» с номером 2 и уровнем доступа 255 «Все функции». – Тремасов Константин Александрович 1 год 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
а в чем разница в смене паролей 1234, 1235 на 1111 и 2222 1 год 2 месяца назад ![]() Габдрахманов Виталий 5Может быть и никакой, но это уже проверено и делается годами.
– Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад Ну если вы не сменили заводской 1234, то он занят и система возможно не может понять что вы хотите. 1234 это прямое управление.
– Тремасов Константин Александрович 1 год 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Артур Николаевич, есть какой нибудь работающий файл Pprog с двумя БКИ? 1 год 2 месяца назад ![]() Габдрахманов Виталий 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Константин, с паролем 1234 у меня первый БКИ, он как раз и работает, а не видит второй с паролем 1235 1 год 2 месяца назад ![]() Габдрахманов Виталий 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всем привет. 1 год 2 месяца назад ![]() Габдрахманов Виталий 5почему тест индикации показывает 100 процентную работу всех индикаторов, в т.ч. зеленых.
. Позже выяснилось что она уже была в ремонте Значит ремонтировали так ,что ни..(ничего) не отремонтировали . Благо хоть светодиоды не разбили. А верить режиму "Тест" на 100% никогда не стоит. Понятно,что не от хорошей жизни,но польэоваться оборудованием ,прошедшим через руки "чудо-мастеров" не стоит тоже. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад Так тест то внутренний, а связи по 485 нет. Простейший вариант, взять плату и просмотреть критичные места пайки. Хотя бы так, если БКИ очень дорог. :) Накосячил, юпрог видит.
– Леготин В В 1 год 2 месяца назад а связи по 485 нет.
Так скорее всего ,что связь по 485-му есть .Ведь как-то удалось БКИ сетевой адрес присвоить. Тем более ,что БКИ и при настройке пульта в PProg отобразился. "Шпион" сидит где-то в другом месте. Может быть ему ( в смысле БКИ) "прошивочку" как бы того..... Уж если помирать-так с музыкой. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад Нет. С музыкой старую прошивку на новую менять.
https://youtu.be/YjescGe67uY – Леготин В В 1 год 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1223 раза
1 год 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Для начала смените пароль 1234 поменяйте на (допустим)1111 для первого БКИ
Для второго БКИ пароль (допустим) 2222
Второе
Вмесите в уровни доступа правильно разделы
Третье
Привязка управления должна быть выполнена правильно
Четвёртое ( главное)
Пароли должны быть прописаны не только в пульте, но и в БКИ
где-то 1111 , а где-то 2222
– Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад
#ссылка