Здравствуйте. Хотелось бы уточнить: есть ли какие-то нормы, исходя из которых запуск вентилятора ДУ не должен происходить из-за того, что клапан ДУ не открылся? 8 месяцев 6 дней назад ![]() Гирфанов Рустам Адилович 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вентилятор ДУ должен запуститься даже если всё вокруг сгорело. 8 месяцев 6 дней назад ![]() Королёв Евгений Владимирович 909Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
677 раз
8 месяцев 6 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.