партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПоток 3Н проблемы с подключением

Инсталляция, монтаж » Поток 3Н проблемы с подключением

Уважаемые Гуру 
Подскажите пожалуйста что обозначает Rб в инструкции по монтажу прибора Поток 3Н на ричунке 6 подключение электрозадвижки на проводе контакта светодиод неисправность?

2 года 4 месяца назад

avatar
Если не используете ШКП и не будете подключать РКНФ  -то поставьте на НС резюк 1.5 КОм.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 4 месяца назад

а что обозначает Rб? или это опечатка?
 

Егоров Андрей Викторович 2 года 4 месяца назад

у меня вопрос еще и по ЭДУ (ну в моем случае на объекте оказались обычные ИПР) ставлю прогу 6 ручной пуск но поток почему то ругается 

Егоров Андрей Викторович 2 года 4 месяца назад

Rб – токоограничивающий резистор 1,5 кОм±5% 0,25 Вт.

А кто его знает. Но раз надо-значит   надо.
Вместо ЭДУ можете поставить что угодно. Главное ,что бы при срабатывании  показатель КЦ соответствовал  режиму срабатывания.
Смотрите показания КЦ и подбирайте резюк , или "играйтесь" с ПТШС  Потока.
Но поставить УДП  как-то  предпочтительнее.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 4 месяца назад

ну по моим данным у ИПР норма 4.7кОм а при сработке он выдает 1.8кОм 
в конфигурации в доп свойствах ШС я поставил Активация УДП 1,8кОм а востановление технологического щлейфа 4,7кОм 

Егоров Андрей Викторович 2 года 4 месяца назад

Попробуйте (на время проверки)    проверить обычной кнопкой. с доп. резюком и оконечным 4.7 КОм.
Посмотрите правильно ли выставили параметры КЦ.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 4 месяца назад

Rб это балластный резистор.

Сахаров Артём Юрьевич 2 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

вот ссылочка на скрин как запрограмирован 3-ий шс

2 года 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://yadi.sk/i/aEWTpj4LavlWBw

2 года 4 месяца назад

avatar
хотите набегаться по сработкам и неисправностям)) ставить в переходные значения точные цифры сработки/восстановления это прям оно)
вот смотрите: сейчас у вас 4,7кОм это граница между Восстановлением и Обрывом. Добавите немного проводов и сопротивление изменится, станет теплее/холоднее/влажнее и сопротивление изменится, резистор деградирует и значение изменится. Про сработку тоже самое. Поэтому точное значение, которое вы должны получить при активации или в нормальном режиме, должно находится где-то в середине между переходными, но никак не являтся само переходным.

Волков Андрей 2 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1623 раза

ЗАДАН

2 года 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

Поток-3Н

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.