Приветствую, вчера ситуация днём потерялись 4 помещения (ушли в черноту), в каждом установлено по 1 дип 34а. Одно из помещений на этом же кдл осталось в работе, датчик исправен. В планах откинуть нерабочие помещения и подкинуть другой датчик уже с конфигом, и смотреть если заработает значит линия целая и так и идти дальше искать. Возможно ли что из за какого то одного вышедшего из строя дип 34а линия перестала работать ? Линия не кольцевая. Какие ещё могут быть варианты ? Сейчас пишет на всех 4 помещениях обрыв шс. 3 года назад Полянский Антон Сергеевич 35Первое ,что напрашивается-это в помещениях идёт ремонт и ДИП-ы просто сняли.
"Прогуляться" до этих помещений и посмотреть . установлены ли ДИП и "промаргивают" ли они. Возможно ,что и проводную линию тоже...."откусили". – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад Мультиметром линия прозванивается, питание везде приходит все проверено
– Полянский Антон Сергеевич 3 года назад Конечно все просмотрено снимали ставили прозванивали остаётся только по одному датчику подкидывать и искать обрыв
– Полянский Антон Сергеевич 3 года назад Приветствую, вчера ситуация днём потерялись 4 помещения (ушли в черноту), в каждом установлено по 1 дип 34а. Стабильно чёрные датчики - самый лёгкий случай для поиска. Кладёте на стол проект с трассой ДПЛС, водите по нему пальцем и находите место обрыва с точностью до 5 метров. все проверено РАДИ БОГА!!! Не надо проверять ВСЁ. Проверьте конкретно то, что вам предлагают. Вам предложили прогуляться до ДИПов и посмотреть на их индикацию. Ну и? Опишите, что увидели. Конечно все просмотрено снимали ставили прозванивали остаётся только по одному датчику подкидывать и искать обрыв То есть, когда вы ВСЁ просмотрели, прозвонили, вы обрыв не искали и не нашли. Я сейчас задам один вопрос. С какой целью вы прозванивали? – Иванов Андрей Львович 3 года назад Прозвонили линию, линия прозванивается питание приходит что в вашем понимании цель прозванивания ?
– Полянский Антон Сергеевич 3 года назад В моём понимании измерение электрических параметров (прозвонка) линии имеет целью устранение неисправности. На основании анализа результатов измерений можно сделать выводы и принять решения.
https://youtu.be/kuYvrbj1TaE?t=44 Прошло полдня, как там четыре ДИПа, они висят на потолке? – Иванов Андрей Львович 3 года назад Да висели, снял все и начал вешать по одному, нашел неисправный, который глушил дальше всю линию
– Полянский Антон Сергеевич 3 года назад Сейчас пишет на всех 4 помещениях обрыв шс. А разве по ДИП-34А может быть сообщение "обрыв"? Одно из помещений на этом же кдл осталось в работе, датчик исправен. Как определили исправность датчика? Этот датчик первый по линии от КДЛ? Мультиметром линия прозванивается, питание везде приходит все проверено Как "прозванивали" линию? Какое"питание" приходит и куда? Конечно все просмотрено снимали ставили прозванивали остаётся только по одному датчику подкидывать и искать обрыв Если всё снимали-ставили, уточните снимали сразу все 4 или по одному и что при этом происходило? Ну если "питание везде приходит", то обрыв вы будете искать очень долго. – Баулин Владимир Александрович 3 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ну раз линия прозванивается и есть питание, то извещатели должны моргать, а если они моргают, то возможно, что они сбросились на 127 адрес, я такое встречал пару тройку раз, что одно АУ на 127 адрес сбрасывалось, но чтобы сразу 4, это на грани фантастики)))да и ошибка бы скорее всего была на пульте типа "ошибка в ответе" или "некорректный ответ..." 3 года назад Сахаров Артём Юрьевич 285Завтра проверю конечно номера через пульт но в упроге присвоены свои номера но датчики выделены жёлтым цветом
– Полянский Антон Сергеевич 3 года назад Завтра проверю конечно номера через пульт Что это означает? Что именно вы хотите сделать? Ранее вы уже получили ответ от КДЛ, что ДИПы отключены, КДЛ сообщил вам это через UProg, отобразив ДИПы жёлтым цветом. Завтра вы собиратесь через пульт попросить КДЛ послать вам ответ в текстовом виде. Думаете, новый ответ КДЛ будет отличаться от старого? Имеет смысл посмотреть UProg-ом, есть ли в ДПЛС хоть что-нибудь с адресом 127, потому что если нет, то отпадает гипотеза о самостоятельно сбросившихся ДИП-ах. Если есть, но синего цвета, то гипотеза как бы получает право на жизнь. А вот если 127 адрес есть, но он зелёный, то имеет смысл этот датчик отсоединить и снова посмотреть UProg-ом после этого. и ошибка бы скорее всего была на пульте типа "ошибка в ответе" или "некорректный ответ..." Оптимистичное "скорее всего" не соответствует моим наблюдениям. В моём случае задвенадцатерение адресов приводило всего лишь к редким сообщениям "взлом корпуса" и зависаниям процедуры снятия/взятия. Ошибки в ответе и некорректного ответа не наблюдалось. – Иванов Андрей Львович 3 года назад снял все и начал вешать по одному, нашел неисправный, который глушил дальше всю линию
Вот и "дело" закончилось успешно. Не могу удержаться ,что бы не вставить очередную "шпильку". Коллеги ! Вы меня поражаете. "Тут работы на полчаса ,а обсуждения на сутки" – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад Это не "задвенадцатерение адресов" а глючный датчик, который лезет с ответом на не свой запрос. Нудная тема, только подменой. И хорошо, если сразу косячит. А если через рандомное время - тушите свет. Есть в заначке таких три штуки. Кому для врагов надо?
– Леготин В В 3 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2235 раз
3 года назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Сахаров Артём Юрьевич 3 года назад
#ссылка