партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажНастройка пульта С2000М отображение номера шлейфа

Инсталляция, монтаж » Настройка пульта С2000М отображение номера шлейфа

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как прописать в пулье С2000М точнее в программе pprog в каком именно разделе. Чтобы при сработке в режиме пожара отображался номер адрес адресного лымового извещателя дип34а. На данный момент при сработке отображается только раздел.
У меня установлено с2000м+кдл+с2000сп1+рупор исп02. дип34а. 
На данный момент при сработке пишит пожар. 
Но не показывает какой именно датчик по адресу. 
Орин про у нас нету. 

 

2 года 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

В журнале событий когда на дисплее высвечивается событие о пожаре нажмите и удерживайте "1" В нижней строке через дробь будет информация по сработавшему извещателю "Адрес прибора /адрес датчика" Нопример 002/096. При удержании "0" выйдет информация о дате и времени события.

2 года 4 месяца назад

avatar
Присвойте в Ппроге название каждому датчику в каком помещении он находиться и будете знать что сработало и где . 

Ахтямов Михаил Владимирович 2 года 4 месяца назад

При наличии (например) ПОЖАР(2)
нижняя строка:
«ПОЖ:1» (колич. и тип тревог)
 ↓
если нажать ┘ (ввод)
смотрим:
№ и тип тревог
ниже название
 ↓
потом если нажать ┘ (ввод)
смотрим:
тип тревог
ниже название
 ↓
если нажать «1»
нижняя строка - «ПР.ХХХ ШС ХХХ» (ХХХ = номера прибора/шлейфа)
(доступно без паролей)
 

Карпов Дмитрий 2 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2429 раз

ЗАДАН

2 года 4 месяца назад