Здравствуйте! 2 года 10 месяцев назад Александр Николаевич 13С2000М работает с приборами по RS-485, следовательно, С2000-Ethernet находящийся на стороне Пульта тоже должен быть подключен к Пульту по RS-485 и режим работы в преобразователе интерфейсов - "Орион". Это типовая схема "А".
– Тяпкин Сергей Анатольевич 2 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Так и сделали. Всю схему перевели на RS485 и после танцев с таймингами для С2000М все заработало. 2 года 10 месяцев назад Александр Николаевич 13А компьютер с программой Uprog подключен к пульту С2000М по RS-232 через какой преобразователь? Или как-то по-другому у Вас?
– Тяпкин Сергей Анатольевич 2 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
АРМа нет. Только пульт. 2 года 10 месяцев назад Александр Николаевич 13Как так же подключаетесь, т.е. вы одновременно с пультом по 485 пытаетесь что-то найти? М в программирование в таком случае надо переводить.
– Тремасов Константин Александрович 2 года 10 месяцев назад Тогда для удаленного подключения к Пульту Вам нужет ещё один С2000-Ethernet, который будет физически подключен по RS-232 к Пульту. В нём выставить Прозрачный режим, Тип интерфейса RS-232, Протокол можно поставить Орион Про. Скорость такую же как в Пульте (для RS232). В список удаленных устройств этого С2000-E..добавить IP-адрес ПК. Ну а потом уже программой Settings настроить виртуальный порт, указав IP-адрес этого С2000-Е, скорость протокол и.т.д. В программе Uprog/Prog также выставить протокол Орион Про и соответствующую скорость. Тогда Пульт не нужно переводить в Программирование и всё будет работать.
– Тяпкин Сергей Анатольевич 2 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Переводили, видит Упрогом выборочно по 2-3 прибора. 2 года 10 месяцев назад Александр Николаевич 13Если М видит приборы стабильно, то подключайтесь к М по 232. Если вы подключаетесь поперек линии за любым С20Е то вам надо и на ПК тайминги менять, программой Settings.
– Тремасов Константин Александрович 2 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Нет под рукой для подключения по 232-му. Найду, попробую. 2 года 10 месяцев назад Александр Николаевич 13Что же вы "батенька" в Болид да без 232?))) Да еще и правила нарушете. В пятницу Болид не трогать, иначе без выходных)
– Тремасов Константин Александрович 2 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В нашей ситуации вариантов мало "не трогать в пятницу" )). 2 года 10 месяцев назад Александр Николаевич 13Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Особенности настройки С2000-Ethernet вер.3.хх на конкретных примерах - https://youtu.be/Y7IRDYqM4P0 2 года 10 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2944 раза
2 года 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Это что за схема такая? С2Е между собой общаются, типа от М до приборов транслируют или это вы так изобразили два виртуальных порта?
– Тремасов Константин Александрович 2 года 10 месяцев назад
#ссылка