Уважаемые Спецыалисты помогите подружить Поток 3Н с ИПР 3СУ на ручной пуск. что бы я не делалчто бы не творил прихожу лишь к 2ум вариантам 1й это сраду в режиме ручного пуска в независимости от положения кнопки и 2ой это при норме в режиме покоя а при нажатии кнопки сразу уходит в неисправность 3 года назад Егоров Андрей Викторович 96Все Вами перечисленное было и даже программа шлейф и не помогло потому и пишу сюда. Проблема заключается в том что при установке сопротивления почему-то ни чего не меняется в показаниях при нормально замкнутом контакте сразу уходит в ошибку а при нормально разомкнутом в момент нажатия кнопки.
– Егоров Андрей Викторович 3 года назад так а какие показания? ну т.е. поставили сопротивление - в упроге считали АЦП, нажали кнопку - считали АЦП. Какие там цифры получаются?
– Волков Андрей 3 года назад Ну там в зависимости от установленной перемычки в ипр например в покое 4.7 в тревоге 0
ДДугие к сожалению не помню – Егоров Андрей Викторович 3 года назад В проге шлейф пишет постоянно активация удп ставил сопротивления и 4.7и 8.2 идаже 12
– Егоров Андрей Викторович 3 года назад Но как я понимаю мне нужно чтобы было в покое 4.7 а в тревоге 1.5 Верна ли моя мысль?
– Егоров Андрей Викторович 3 года назад ну если дполнительные свойства ШС ручного пуска не правили, то по-умолчанию это так:
для НЗ: от 2.9кОм до 7.9кОм - норма, от 7.9кОм до 20.7кОм - активация. для НО: 0.2 - 2.9 - это активация, а 2.9 - 7.9 - норма для НЗ: 0.2 - 2.9 - это норма, а 2.9 - 7.9 - активация все остальные значения - обрыв или КЗ. Одного резистора в 4.7кОм как-то немного не хватает для работы. – Волков Андрей 3 года назад а теперь с самого начала.
ИПР в каком варианте? это джампер на плате, есть 4 варианта его размещения. почему только один резистор? по схеме должен быть добавочный и оконечный. какой в потоке выбран тип датчика? НО или НЗ. зачем менять пределы по-умолчанию? они вполне оптимальны, главное резисторы поставить. так стоп, что-то я уже сам запутался с этими пределами)) для НО: 0.2 - 2.9 - это активация, а 2.9 - 7.9 - норма для НЗ: 0.2 - 2.9 - это норма, а 2.9 - 7.9 - активация – Волков Андрей 3 года назад для НЗ: 0.2 - 2.9 - это норма, а 2.9 - 7.9 - активация
Если так -то...То пусть будет на "размыкание". Ставим оконечным 1.3 КОм , добавочным 4.7 КОм. Должны "попасть в "яблочко" Конечно при условии ,что расключили ИПР правильно и перемычки поставили тоже верно. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад Ставим оконечным 1.3 КОм , добавочным 4.7 КОм. Должны "попасть в "яблочко" в "молоко"... в рабочем режиме от ИПРа будет прилетать 1кОм, а при нажатии - 1.3кОм, добавочный останется на разомкнутом ключе же. Всё таки не зря в РЭ написано: оконечка 4.7кОм, добавочный 1.5кОм. Ой не зря) – Волков Андрей 3 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1895 раз
3 года назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Самые "лучшик миротворцы" в данном случае-это комп и мультиметр.Какие показания в "норме" и в "сработке" ИПР .Узнаете это мультиметром. А как настроен КЦ в Потоке-это уже узнаете компом.
Было бы совсем хорошо,если при наладке ( в качестве "посредника" в "миротворчестве) был бы и Паспорт на ИПР 3-СУ. А если будект и РЭ на Поток-то удача Вам гарантирована.
– Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад
#ссылка