партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПОТОК 3Н и ИПР 3СУ

Инсталляция, монтаж » ПОТОК 3Н и ИПР 3СУ

Уважаемые Спецыалисты помогите подружить Поток 3Н с ИПР 3СУ на ручной пуск. что бы я не делалчто бы не творил прихожу лишь к 2ум вариантам 1й это сраду в режиме ручного пуска в независимости от положения кнопки и 2ой это при норме в режиме покоя а при нажатии кнопки сразу уходит в неисправность 

3 года назад

avatar
Уважаемые Спецыалисты помогите подружить Поток 3Н с ИПР 3СУ на ручной пуск

Самые "лучшик миротворцы" в данном случае-это комп и мультиметр.Какие показания в "норме" и в "сработке" ИПР .Узнаете это мультиметром. А как настроен КЦ в Потоке-это уже узнаете компом.
Было бы совсем хорошо,если при наладке ( в качестве "посредника" в "миротворчестве) был бы и Паспорт на ИПР 3-СУ. А если будект и РЭ на Поток-то  удача Вам гарантирована.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад

Все Вами перечисленное было и даже программа шлейф и не помогло потому и пишу сюда. Проблема заключается в том что при установке сопротивления почему-то ни чего не меняется в показаниях при нормально замкнутом контакте сразу уходит в ошибку а при нормально разомкнутом в момент нажатия кнопки. 

Егоров Андрей Викторович 3 года назад

так а какие показания? ну т.е. поставили сопротивление - в упроге считали АЦП, нажали кнопку - считали АЦП. Какие там цифры получаются?

Волков Андрей 3 года назад

Ну там в зависимости от установленной перемычки в ипр например в покое 4.7 в тревоге 0
ДДугие к сожалению не помню 

Егоров Андрей Викторович 3 года назад

В проге шлейф пишет постоянно активация удп ставил сопротивления и 4.7и 8.2 идаже 12

Егоров Андрей Викторович 3 года назад

Но как я понимаю мне нужно чтобы было в покое 4.7 а в тревоге 1.5 Верна ли моя мысль?

Егоров Андрей Викторович 3 года назад

ну если дполнительные свойства ШС ручного пуска не правили, то по-умолчанию это так:
для НО: от 2.9кОм до 7.9кОм - активация, от 7.9кОм до 20.7кОм - норма.
для НЗ: от 2.9кОм до 7.9кОм - норма, от 7.9кОм до 20.7кОм - активация.

для НО: 0.2 - 2.9 - это активация, а 2.9 - 7.9 - норма
для НЗ: 0.2 - 2.9 - это норма, а 2.9 - 7.9 - активация
все остальные значения - обрыв или КЗ.
Одного резистора в 4.7кОм как-то немного не хватает для работы.

Волков Андрей 3 года назад

Менял и 7.9 на 4 и 2.9 на 4

Егоров Андрей Викторович 3 года назад

а теперь с самого начала.
ИПР в каком варианте? это джампер на плате, есть 4 варианта его размещения.
почему только один резистор? по схеме должен быть добавочный и оконечный.
какой в потоке выбран тип датчика? НО или НЗ.
зачем менять пределы по-умолчанию? они вполне оптимальны, главное резисторы поставить.

так стоп, что-то я уже сам запутался с этими пределами))
для НО: 0.2 - 2.9 - это активация, а 2.9 - 7.9 - норма
для НЗ: 0.2 - 2.9 - это норма, а 2.9 - 7.9 - активация

Волков Андрей 3 года назад

для НЗ: 0.2 - 2.9 - это норма, а 2.9 - 7.9 - активация

Если так -то...То пусть будет на  "размыкание".
Ставим оконечным   1.3 КОм ,  добавочным  4.7 КОм.   Должны "попасть в "яблочко"
Конечно при условии ,что расключили ИПР правильно и перемычки поставили тоже верно.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад

Ставим оконечным   1.3 КОм ,  добавочным  4.7 КОм.   Должны "попасть в "яблочко"

в "молоко"... в рабочем режиме от ИПРа будет прилетать 1кОм, а при нажатии - 1.3кОм, добавочный останется на разомкнутом ключе же.
Всё таки не зря в РЭ написано: оконечка 4.7кОм, добавочный 1.5кОм. Ой не зря)

Волков Андрей 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1895 раз

ЗАДАН

3 года назад

ПРОДУКТЫ

Поток-3Н

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.