партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСириус и Рупор-300 (не запускается оповещение)

Инсталляция, монтаж » Сириус и Рупор-300 (не запускается оповещение)

Добрый день!

не запускается сценарий речевого оповещения от Рупора-300 в Сириусе.
Как это сделать в Web-интерфейсе? 
Сценарий сделан, зоны добавлены. разрешающее условие Пожар и Пожар2.
Но не работает.
 

2 года 11 месяцев назад

avatar
Аналогичная ситуация

Учаев Андрей Олегович 2 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Создайте ещё одну зону и привяжите выход 1 от Рупора-300 к ней.

2 года 11 месяцев назад

avatar
На вкладке где приборы нажмите на рупор-300 и привяжите к его выходу 1 сценарий оповещения

Брода Антон Владимирович 2 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всё настраивается как и в пульте С2000М: создали сценарий типа "речевое оповещение". В шаг добавили разрешающее условие: тип события и зону, и выбрали номер нужного речевого сообщения. На вкладке приборы выбрали реле №1 Рупор-300 и задали ему этот сценарий.

2 года 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5036 раз

ЗАДАН

2 года 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.