Всем доброго здоровица. Запустили систему тушения ОН,РН,ЖН, два УУ. Есть вопросы: 2 года 10 месяцев назад Сивченко Евгений Николаевич 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день, Евгений Николаевич! 1. Выход на режим осуществляем РД обычным, кое как сообразили как настроить, при достижении давления 6 кг реле срабатывает и система видит это как выход на режим, после отключения системы сбрасываем давление,чтобы РД восстановилось, потом поднимаем до 5кг и так переводим всё в автомат. Всё верно или есть более правильное решение, кроме установки СПЖ? В общем все верно. Но установка СПЖ в качестве датчика выхода на режим крайне рекомендуется. 2. Хотим реализовать отключение насосов при достижении например 9 кг, поставили ещё одно РД, установили тип входа 21 (верхний уровень давления)на потоке, система видит повышение уровня, но чтобы запустить опять насос , система должна увидить и понижение уровня и в тоже время при выключенных насосах она не должна видить выход на режим. Как это реализовать ? В РЭ https://bolid.ru/files/373/566/potok_3n_rept_sep_21.pdf на стр.87 приведена схема подключения датчиков ко входу 21. Их там 2 штуки (верхний уров. и нижний уров. - для обеспечения гистерезиса). Вообще, Поток-3Н способен одновременно обеспечить работу аж с 7 датчиками давления (точнее с 7 уровнями давления), в порядке снижения давления: - останов ОН, РН (тип входа 21, верхний уровень); - возобновление работы ОН, РН (тип входа 21, нижний уровень); - выход на режим ОН, РН (тип входа 4); - останов ЖН (тип входа 9); - пуск ЖН (тип входа 8); - аварийный уровень ЖН (тип входа 10); - пуск ПТ (тип входа 5) - (эти датчики дублируются). Если уставки датчиков будут следовать именно в такой последовательности - то все будет работать, при условии что при выключенных насосах давление не поднимается выше уровня "выход на режим". Тогда только СПЖ. 3. Необходимо при сработке АУП запускать все системы , которые запускает АУПС, т.е. СОУЭ, ДУ, отключить рекламу и т.д. Всё это на одном пульте, но возник вопрос, в ппроге все реле настроены на "ПОЖАР", а как известно ПОТОК формирует "ПОЖАР" даже при выкл. автоматике, как этот момент обойти? выставить везде запуск при "ПОЖАРЕ БЕЗ БЛОКИРОВКИ"? Есть вариант использования сценария управления, с разрешающими условиями "ПУСК АУП", "НЕУДАЧНЫЙ ПУСК АУП", "ТУШЕНИЕ". 2 года 10 месяцев назад Кочетков Сергей Андреевич 245Есть у меня например сценарий на речевое оповещение запуск от АУПС при Пожар,Пожар 2. В этом же сценарии сделать ШАГ 2 и там указать раздел "Насосная" и пуск по "Тушению" например? – Сивченко Евгений Николаевич 2 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий