партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажКлапан в состоянии СНЯТ

Инсталляция, монтаж » Клапан в состоянии СНЯТ

Доброго времени суток всем.
 Возникла ситуация: ПКУ в.4.12, КДЛ в.2.27. В КДЛ по адресу 23 прописан СП4-220 (а также по адресу 28,33,58 и т.д.). В ППроге ШС преобразовал в СП4, собрал исполнительное устройство, выходы, КВ а.23-27 в раздел. При наладке обнаружил, что раздел СНЯТ ( а не в исходном или рабочем состоянии). При просмотре увидел- вход КВ исходного состояния снят, при этом вход технологический. Та же история еще с 1 клапаном, а у третьего оба входа «сняты». Остальные 8 клапанов в порядке.
С чего бы это?
Повторил на КДЛ в.2.26 с одним СП4-24 на а.23- тот же эффект.
 

2 года 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

В упроге у КВ имеется состояние отключен контроль. Или контроль включить или эти концевики выкинуть из раздела. А вообще пульт СП 4 хорошо показывает по "шестеренке", то есть по первому адресу 

2 года 4 месяца назад

avatar
В этом все дело-В упроге у КВ отключен контроль. Спасибо за подсказку. А концевики периодически приходится выкидывать из раздела если клапан заклинивает .

Басин Евгений Николаевич 2 года 4 месяца назад

Очень мудрое решение. Если лампочка давления масла раздражает своим горением - выкиньте ее из автомобиля.

Леготин В В 2 года 4 месяца назад

Точнее ПОКА клапан заклинивает и вентиняцинщики свои косяки не устранят.

Басин Евгений Николаевич 2 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1886 раз

ЗАДАН

2 года 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.