партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажМесто установки С2000-ПИ для повторения и иоляции

Инсталляция, монтаж » Место установки С2000-ПИ для повторения и иоляции

Здравствуйте, почему ни в справочнике монтажника, ни в инструкции на С2000-ПИ при полном подробном описании нет точной фразы "Куда ставить С2000-ПИ" вначале линии или в конце. В инструкции написана размытая фраза "вблизи исполнительных устройств", но не понятно это значит начало линии или ее конец

2 года 11 месяцев назад

avatar
но не понятно это значит начало линии или ее конец

А слова начало и (извините) конец понятны? 
Возможно, их можно выразить в численных величинах. Например, пусть начало - это в метре от пульта, конец - это в метре от терминаторного резистора. Зная длину линии и метраж начала / конца, можно с помощью простой пропорции выразить полезность начала и конца в цифрах, хотя бы качественно, хотя бы сравнительно друг с другом.  Мысленно прикидывая, получаю наилучшую эффективность потраченных денег не в начале, не в конце, а на половине дистанции. Почему не рекомендовано в середине? А ХЗ, может быть посередине никогда не бывает розетки для РИП, а возле исполнительного устройства РИП будет обязтельно. Хотя с точки зрения наводок от электросварки, лушче бы приблизить защиту как можно ближе к пульту, ибо пульт не просто дороже, а ещё и можно помучаться с заливкой конфигурации
 

Иванов Андрей Львович 2 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Вопрос очень индивидуальный (если это не ответвление). В документации на ПИшку вы врядли это найдёте. Посмотрите материалы по организации каналов связи, в т.ч. RS485 https://bolid.ru/projects/iso-orion/safety-and-security/communication-channels/
Обычно С2000-ПИ ставится после первых 2х километров от пульта, хотя по документации на идеальном кабеле пульт пробивает 3,0 км.
По нашему опыту - ни разу не помогла установка в конце линии.

2 года 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В моём понятии конец линии - это фактическое окончание кабеля, дальше его нет. И на фига ПИ ставить в конец линии? Что он там защищать будет? А вообще в инструкции к ПИ чётко и ясно написано для каких целей и в каком месте линии его надо ставить, есть примеры с картинками.

2 года 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

"Вблизи от исполнительных устройств" - видимо, касается установки в шкафу с приборами, и при длине линии в пару метров нет никакой разницы, в начале или в конце ставить ПИшку.
И конкретизируйте вопрос, у ПИшки три интерфейса, 232, 485 и 485 изолированный. По каждому из интерфейсов возможны разные варианты

2 года 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2533 раза

ЗАДАН

2 года 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ПИ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.