|
Уважаемые гуру!!! Начинаю осваивать тонкости установки Охранной сигнализации на С2000М КДЛ. Не могу разобраться с установкой таймаутов! КДЛ 1 вечно пропадает!!! С2000М не видит КДЛ 1, хотя Uprog и Pprog видят даже если подключаюсь на пульте охраны, но через Uprog постоянно "Потеря связи с пробором"(КДЛ 1). Помогите, пожалуйста понять логику.... Спасибо. Схема прилагаетсяhttps://docs.google.com/document/d/11xqDQa6I_s4LeYlRfLRUa_LbihHljK1A/edit?usp=sharing&ouid=116285760463894937248&rtpof=true&sd=true 2 года 10 месяцев назад Зайцев Андрей Владимирович 4Согласно таблице из РЭ, таймауты по вашей конфигурации, в программе rs 485 settings должны быть следующие:
«Пауза после общей команды» (мс) 30 «Пауза перед сеансом со сменой напр.»** (мс)30 «Пауза перед сеансом без смены напр.»** (мс) 30 «Тайм-аут для ответа на запрос событий» (мс) 420 «Тайм-аут для ответа на команду» (мс) 720 «Тайм-аут для ответа при поиске» (мс) 150 но это не точно)...попробуйте для начала, а если не взлетит, то методом корректировки, как выше Андрей писал. – Сахаров Артём Юрьевич 2 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2520 раз
2 года 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Логика там такая, РПИ создают дополнительную задержку в интерфейсе и пульт со стандартными настройками просто устаёт ждать ответ от дальнего прибора - потому и считает что он теряется, вот надо ему объяснить, что надо чуть дольше ждать.
– Волков Андрей 2 года 10 месяцев назад
#ссылка