партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияКонфликт преобразователя USB-485 и С2000-КДЛ

Эксплуатация » Конфликт преобразователя USB-485 и С2000-КДЛ

Добрый день. При подключении к сети преобразователя USB-RS485 пропадает связь с  одной из девяти
с2000КДЛ, раньше все было нормально. Может у кого такое было

2 года 9 месяцев назад

avatar
Может надо пульт ставить в режим программирования, когда в 485 преобразователем лезете!

Налетов Константин 2 года 9 месяцев назад

А почему сразу решили,что пульт не в "Программировании"? Если раньше этим занимались-то значит опыт всё-таки имеется.
Тут дело может быть вот в чём....Есди КДЛ подключены "шиной" и "теряется" последний КДЛ от пульта,то скорее всего,что интерфейс может слегка подкорачивать...Может даже такое быть ,что пульт последний КДЛ "опрашивает", а "свисток" этот КДЛ "не видит".
А если вопрос поставлен так ,что "Бывало ли такое?"  Отвечу..-"Бывало"..Бывало и не такое.
И пульт ,конечно же проверяйте...По "запарке" всякое случается.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 9 месяцев назад

USB-RS485 преобразователь вносит дополнительное сопротивление в линию.
Может помочь перераспределение оконечных резисторов на приборах.

Сидельников Александр Дмитриевич 2 года 9 месяцев назад

Сидельников Александр Дмитриевич, а какое именно значение у этого спротивления?
Есть проблемный объект (не мы делали), на котором без USB-RS485 преобразователя всё валится. С USB-RS485 преобразователем всё стабильно работает. По сей день USB-RS485 преобразователь просто подключен в линию RS-485 на этом объекте

Пушкарёв Николай Павлович 2 года 9 месяцев назад

Пушкарёв Николай Павлович, рекомендую почитать РЭп на пульт С2000М, пункт "2.2.4.1 Рекомендации по подключению приборов по интерфейсу RS-485".
Из РЭ на ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ «USB-RS485»: В линии интерфейса RS485 установлен оконечный резистор120 Ом, поэтому ПИ должен быть первым или последним (крайним) прибором в магистрали RS-485.

Сопротивление преобразователя 120 Ом.

Сидельников Александр Дмитриевич 2 года 9 месяцев назад

ПИ должен быть первым или последним (крайним) прибором в магистрали RS-485.

А если пульт установлен в середине линии? Подключать ПК к крайнему прибору и бегать от него к пульту по каждому "чиху"?

Баулин Владимир Александрович 2 года 9 месяцев назад

Так ведь скоро близится конец всем "бедам-страданиям". Если интерфейс будет по "кольцу"-то ...."У кольца ..нет начала и нет конца.."
Как ни крути ....."Сириус" ( либо С2000-М исп 2) будет в "середине интерфейса"...Там уже точно,что "ни отпадать.(а уж тем более "теряться") ничего не будет.
А может и будет.  Как знать...
Может кто-нибудь уже  устронял неисправности   "на "кольцевом ДПЛС   кольцевого интерфейса "?
Поделитесь опытом......Легко ли   найти неисправность ?

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 9 месяцев назад

Откручивайте одну половину линии вместо пробежек.

Андрей, Ростов на Дону 2 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2024 раза

ЗАДАН

2 года 9 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КДЛ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.