партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСовместная работа С2000-2 и считыватель SAAT-I801M

Инсталляция, монтаж » Совместная работа С2000-2 и считыватель SAAT-I801M

Доброва всем дня. Подскажите ктото может сталкивался проблема синхронизации в работе с2000-2 и SAAT-i801m. Пробле вот вчем. При програмировании карт доступа в Орион ПРО карты вносятся то через одну то постоянно идет код в системе есть. И некак не заноситься. Обычные карты все нормально внесльсь. Эти весь мозг сломали. Надо внести 200 карт внес только 10 остальные подбор кода или вообще контролер их не видет.

2 года 3 месяца назад

avatar
то постоянно идет код в системе есть

так там похоже RFID-метки перезаписываемые, а они могут быть изначально забиты одним и тем же кодом. Не зря же в комплекте поставки со считкой идёт софт для считывания и записи меток.
подбор кода или вообще контролер их не видет

так если контроллер про эти карты не знает, то он либо отклоняет доступ, либо подбор кода выдаёт.
А ещё это настройка в с2000-2 - по-умолчанию если контроллеру показать подряд 3 неизвестные карты (подбор кода), то он блокируется на 30 секунд, потому остальные и не видит, ибо он тупо заблокировался))

Волков Андрей 2 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

RFID-метки перезаписываемые,(производитель тоесть PERCO говорит что метки с кодами и не нужно их перезаписывать и что проблема в контролере типа если считыватель пищит то просто контролер не видет метку).

2 года 3 месяца назад

avatar
Какие коды выдаёт считыватель?
Добиться подобного поведения можно разными способами.
- записать в метки повторяющиеся коды.
- оторвать одну из двух ног вейгандовского интерфейса.
- запрограммировать контроллер на неподходящий формат карты, на обрезку кода карты, на другой тип интерфейса.
Там же вроде бы к считывателю можно подключаться через rs232 или ethernet, хорошо бы посмотреть коды меток прямо со считывателя и сравнить с тем, что пишет С2000-2

Андрей, Ростов на Дону 2 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вы какой формат считывания выставили на считывателе и контролере. И еще код карты очень длинный и в коде меняются пару бит, при этом остальной номер у большого кол. карт одинаковый. Возъмите стандартное ПО Перко и считайте несколько меток. Затем определите какие части кода считыватель пересылает в контролер (или контролер забирает из пересланого кода). Полный код пересылается только ТМ, виганды все обрезаются. Тут либо нужно менять местами биты или что еще.

2 года 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)