партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияГенератор отчетов не запускается

Эксплуатация » Генератор отчетов не запускается

Коллеги доброго времени суток. Установлен на борту АРМ Орион Про версии 1.20. При запуске Reporter выдает ошибку что не может соединиться с сервером CSO 127.0.0.1 порт 2001 сам порт Established. меняли на IP компа не помогло. Куда дальше копать? Спасибо

2 года 3 месяца назад

avatar
CSO точно запущен, в orion.ini актуальный адрес сервера записан?

Волков Андрей 2 года 3 месяца назад

Да точно. Не раз перепроверили. Сегодня увидели что в лицензии он почему-то отсутствует. Может это и из-за этого конечно. Но может я и не прав

Жаринов Андрей Вадимович 2 года 3 месяца назад

ну без лицензии то конечно не запустится) но можно бесплатный ReportViewer запускать, в нём встроена инструкция как им правильно пользоваться, так отчёты можно даже из чужой системы тянуть, только версии должны немного совпадать.

Волков Андрей 2 года 3 месяца назад

Это как я понял мелкосфтовый ReportViewer. А какую версию лучше взять? и где-нибудь инструктажка может есть как связать с Болидом точнее Орионом (спасибо)

Жаринов Андрей Вадимович 2 года 3 месяца назад

Для проверки работы Генератора отчетов - выньте ключ защиты Оперативной задачи. И запустите орион в деморежиме. После этого заускайте генератор отчетов. Если запустится, то покупайте лицензию. Если нет, то в АБД в настройках рабочего места смотрите разрешено ли здесь запускать генератор.

Ситников Алексей Юрьевич 2 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)