Всем привет! 2 года 9 месяцев назад Евсюков Дмитрий Александрович 17Сигнал 10 несколько штук и при этом подключены к пульту c-2000m
– Евсюков Дмитрий Александрович 2 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Таки вопросом и ответили... Если контакты антипаники в норме замкнуты, то при пожаре они должны быть разомкнуты. Программируйте реле Сигнал 10 на размыкание. Вам нужны подробности программирования? 2 года 9 месяцев назад Сычев Михаил Юрьевич 364Именно, если есть такая возможность. Так как в первый раз с таким сталкиваюсь, всегда необходимо было при пожаре свободное прохождение, а тут решили сделать иначе
– Евсюков Дмитрий Александрович 2 года 9 месяцев назад "Антипанику" на свободный ШС. Этот ШС в раздел. К реле привязываете раздел + программу управления.
И вуаля. Антипаника работает. Можете и сценарий написать на управление реле. Как Вам угодно. Результат тотже. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 9 месяцев назад Замечательно, я все понял!
а теперь такой вопрос, могу ли я на один этот шс подключить три турникета, что бы они одинаково срабатывали ? – Евсюков Дмитрий Александрович 2 года 9 месяцев назад Если кнопки сделаете у каждого турникета и подключите их "шлейфом " в один ШС,то лучше всё-таки использовать несколько реле.( у Вас с этим не проблема). Чтобы каждое реле "рубило" свой турникет.
А работать будет. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 9 месяцев назад "Антипанику" на свободный ШС. Этот ШС в раздел. а как ШС будет управлять "Антипаникой"? это же ШС а не реле. Или Сигнал-10 умеет превратить свой ШС в "сухое" реле? – Волков Андрей 2 года 9 месяцев назад Андрей.
Прочитай мой ответ целиком и полностью. И желательно по-внимательней.( Ну, пожалуйста) Всё это делается в пульте. Можно привязку сделать в Сигнале 10, но это уже кому и как угодно. Но тогда на 3 турникета одним ШС не обойдёшься. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 9 месяцев назад требуется пояснительная бригада)
что подразумевается под "Антипаникой", а что под Антипаникой? т.к. если "Антипаника" это контакты Gnd-Fire, то нафига они нужны на ШС? а если "Антипаника" это само действо, тогда конечно ШС к месту. – Волков Андрей 2 года 9 месяцев назад "Бригада" нужна везде и всегда. Но только вот в чём "штука"...
Может не везде, но у нас именно так.... Требуется индикация "подключенной кнопки" и "индикация сработавшей кнопки". За всех я не говорю.Только за себя. Но УДП с "бегущим человечком"-это самое то ,что надо. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 9 месяцев назад ИМХО, ТС нужны падающие планки при пожаре. Свободных реле на С10 должно хватить. Только разобраться с током входа турникета, чтобы Р1\Р2 не пожечь. (0.1 А) Ну и понимание, когда замкнуты\разомкнуты.
– Леготин В В 2 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Тяпкин Сергей Анатольевич 2 года 9 месяцев назад