Что за ошибка такая "ограничен контакт с устройством" ? Куда копать? К Сириусу подключены 14 шт. С2000-КДЛ-2И исп.01. ДПЛС в норме, все АУ видит, но постоянно выдает ошибку. КДЛ подлючены по резервированному интерфейсу 485 (RS1 и RS2). Пробовал подключить только один КДЛ. Пробовал отключать резервированный интерфейс. Результат тот же. 2 года 8 месяцев назад Кушнерук Григорий Дмитриевич 4Пишет что связь по RS1 потеряна, но ошибка остается. С пультом С2000М все работает идеально. На заводские тоже сбрасывал.
– Кушнерук Григорий Дмитриевич 2 года 8 месяцев назад Глянул чуток. А установлены ли перемычки ХР 9 и ХР 10 в Сириусе ?
Играет ли роль "приходящий" провод и "уходящий" провод интерфейса-пока сказать затрудняюсь. Что будет ,если провод А и В интерфейса местами перепутать ? – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 8 месяцев назад Перемычки пробовал установить, убрать. А и В не перепутаны, как и RS1 и RS2. Конечно попробую, но скорее сего один из интерфейсов просто отпадет)
– Кушнерук Григорий Дмитриевич 2 года 8 месяцев назад А может быть Вам в техподдержку написать ? "Сириус" "штука" пока новая и большинству форумчан...."неведомая".
Лично я пока "Сириус" ещё не ломал. Но скорее всего ,что нужно ( традиционно) ждать "другую прошивку". А что ...."Сириус" по этому "поводу" пищит ? Если "пищит", а пульт -"не пищит"-то до разрешения проблемы ставьте пульт. Главное в нашем деле-это что бы..."не пищало". – Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 8 месяцев назад Звонок в тех. поддержку не дает результата(( Все сводится к тому что, скорее всего RS2 не подлючен, либо где то пересекается с RS1. Все это проверено многократно. В мануале нет описания данной ошибки. Как и нет описания настроек для пункта меню "RS-485 (Приборы) – параметры интерфейса для подключения ведомых приборов " Думаю дело может быть в них.
– Кушнерук Григорий Дмитриевич 2 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Чисто как догадка - может ещё и в КДЛ надо включить второй RS485 через Uprog? 2 года 8 месяцев назад Еремин Николай 61Ошибка ограниченный контакт с устройством , означает .
опять же для Сириуса , что на какой то прибор не поставлена галочка в конфигурации Сириуса , резервированный интерфейс , это там где приборы добавляются . – Полищук Николай Николаевич 17 дней 21 час назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день. Что за ошибка такая "ограничен контакт с устройством"? Это состояние (как самого ведомого Сириусом прибора, так и всех его элементов) говорит о том, что связь Сириуса с данным ведомым прибором есть только по одной линии RS485, хотя должна* быть по двум. * должна = у данного прибора в конфигурации Сириуса НЕ стоит галочка "Нерезервированный интерфейс". Куда копать? В сторону связи Сириуса c КДЛами по RS485 (с линиями ДПЛС ведомых КДЛов это никак не связано). Прошу ответить на следующие вопросы (т.к. из первоначального описания это не очень очевидно): 1. Если оставить подключение КДЛ (можно оставить только один КДЛ из 14) к Сирису только по ПЕРВОЙ линии RS485 - связь с КДЛ будет? 2. Если оставить подключение КДЛ (можно оставить только один КДЛ из 14) к Сирису только по ВТОРОЙ линии RS485 - связь с КДЛ будет? 3. Если подключить КДЛ (можно оставить только один КДЛ из 14) к Сирису по ОБЕИМ линиям RS485 - какие события в журнале при обнаружении данного прибора? Интересуют события о связи, т.е. "Восст. связи по линии 1 / 2" и "Восст. контакт с устройством". Можно просто привести скрин этой части журнала. 4. Что из себя представляют линии RS485 (насколько длинные, есть ли в линиях какие-либо преобразователи/повторители интерфейса)? 5. На первом и последнем приборе в каждой линии (это могут быть как 2 КДЛа, так и КДЛ + Сириус, в зависимости от конфигурации линий) должны быть подключены оконечные резисторы. В Сириусе они подключаются перемычками XP9 / XP10, в КДЛах - подключение описано в их РЭ. Резисторы подключены? 6. Линии RS485 не должны объединяться между собой (т.е. это не кольцевой интерфейс RS485, а именно 2 независимые линии). Это так? 2 года 8 месяцев назад Больщиков Федор Александрович 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Данная ошибка происходит когда по какой либо из линий RS845 не отвечает прибор, при этом он будет отвечать по другой и у вас будет видеть все датчики как в норме WEB интерфейс или с Uprog. 2 года 8 месяцев назад Криковцов Владимир Сергеевич 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Тоже беда с ограниченным контактом. Проблему пока не решил 2 года 7 месяцев назад Федоров Андрей Юрьевич 20Добрый день! Та же история с ограниченным контактом. Пробовали уже все варианты и ничего не меняется, лишь только пропало хаотичное изменение состояния зон, но они показывают ограниченный контакт с устройством на главном Сириусе. Но на самих Сириусах все в норме так же как и в орион про.
– Мельников Алексей Иванович 11 месяцев 2 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А потерю контакта с приборами в орион про кто-нибудь решил? на планах разделы в норме, в веб-морде сириусов тоже все ровно.Но в мониторе в событиях постоянно сыпятся тревоги о потере контакта абсолютно со всеми Сириусами 10 месяцев 20 дней назад Кононов Михаил Юрьевич 234Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сириус без официоза часть 7: ответы на вопросы 2 месяца 18 дней назад Лыков Константин Сергеевич 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
10663 раза
2 года 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Леготин В В 2 года 8 месяцев назад
#ссылка