партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСигнал-10 и ИПР 513-3ПАМ, постоянная индикация Пожар2

Эксплуатация » Сигнал-10 и ИПР 513-3ПАМ, постоянная индикация Пожар2

Орион Про вер. 1.20.3.4.
С2000М, вер.3.13
Сигнал-10 вер.1.12 (адрес 119)
ИПР 513-3ПАМ (адрес 119:50). 

Подключил ИПР к ШС4 как нарисовано. В Сигнале-10 ШС4 типа 14. Задал адрес ИПР по РЭ, методом автоматического назначения первого свободного. Поскольку подключено к ШС4, то адрес должен присвоиться 50. ИПР стоит, моргает одиночными раз в восемь секунд, если нажать клавишу, то двойные вспышки раз в восемь секунд, если взломать корпус, то тройные, всё по таблице. 
В пульте для ШС 119:50 выбран тип ШС пожарный ручной. 
В Орионе для ШС 119:50 выбран тип ШС пожарный адресно-пороговый, другого в выпадающем списке просто нет. 
В пульте и в Орионе про созданы специальные тестовые разделы, номера одинаковые, то есть, это один раздел. 
ШС 119:50 введён в тестовый раздел в пульте и в Орионе. 
В Орионе ШС и раздел берутся на охрану, если нажать на ИПР, получается Пожар2. Если отжать, снова успешно берётся под охрану. 
ПРОБЛЕМА. 
Индикатор ШС4 на Сигнале-10 горит постоянным красным цветом, что согласно РЭ означает Пожар2. 
Также вкладка этажа в Орионе Про тоже красным шрифтом, хотя ничего красного на плане нет. 
В Орионе Про АЦП извещателя -1 (минус 1). 
На ЖКИ пульта слова пожар нет (по телефонному докладу, сам я далеко). 
ПУльтом АЦП не смотрел, пока ищу в РЭ на какие кнопки нажимать

Что может быть, кто виноват и что делать? 



 

2 года 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

...В Орионе ШС и раздел берутся на охрану, если нажать на ИПР, получается Пожар2. Если отжать, снова успешно берётся под охрану. 
ПРОБЛЕМА. 
Индикатор ШС4 на Сигнале-10 горит постоянным красным цветом, что согласно РЭ означает Пожар2.  ....

ШС4 не внесен в тестовый раздел. Поэтому при сработке ИПР-513-ПАМ он (как родительский элемент) переходит в "Пожар2" и там остается.
Решение - внести ШС4 Сигнала-10 в тестовый раздел и брать/снимать его вместе с витруальным 50 входом.

2 года 8 месяцев назад

avatar
Добавил в раздел ШС4 и в пульте, и в Орионе. Ошибиться, вроде бы негде. АЦП у ШС4 показывает 4,53кОм, у ШС50 по прежнему -1. При попытке взять раздел под охрану, сначала оба ШС и раздел берутся, а затем ШС4 снимается с охраны и раздел снимается (именно снимается, а не отключается). Индикатор ШС4 на Сигнал-10 по-прежнему красный, вкладка этажа красным шрифтом. 

Иванов Андрей Львович 2 года 8 месяцев назад

Может резистор выкинуть? (стр 26 РЭ С10 1.12) Или поставить 10 К, РЭ на ИПР. 
А может все проще, смотрим пункт 1.1.2 и таблицу 1.4.2.1 .  Пункт 1.1.4 сам себе противоречит. 

Леготин В В 2 года 8 месяцев назад

И еще, адрес датчика в С10 зарегистрирован?

Леготин В В 2 года 8 месяцев назад

Может резистор выкинуть? (стр 26 РЭ С10 1.12)

Для ПАПШ не требуется оконечный резистор/ 
ОК, выкину.
(Меня сбила с толку картинка на стр.56 для ИПР 513-3М и и прямое подтверждение правильности резистора от телефонного сотрудника техподдержки Болида). 
А может все проще, смотрим пункт 1.1.2 и таблицу 1.4.2.1 .  Пункт 1.1.4 сам себе противоречит

Мы в России, эти противоречия везде, они чтобы поляки в болото зашли, а из кроватных деталей собирались пулемёты. Понимать надо. 
И еще, адрес датчика в С10 зарегистрирован?

Не понимаю этого. Не делал ничего такого. Поиск в РЭ по буквам "регистр" ничего не дал. Научите. 

 

Иванов Андрей Львович 2 года 8 месяцев назад

Та же стр 26 РЭ

"При настройке блока необходимо заранее указать адреса тех извещателей, которые будут включены в адресно-пороговый шлейф. Для этого используется параметр конфигурации «Подключенные адресные датчики». Если отсутствует привязка номера извещателя к входу, этот датчик не участвует в формировании обобщённого состояния ПАПШ, на неё не распространяются команды при взятии/снятии ПАПШ."

Леготин В В 2 года 8 месяцев назад

Для этого используется параметр конфигурации «Подключенные адресные датчики»

Где эта конфигурация, в каком месте? Я припоминаю, что вчера пытался обнаружить и не обнаружил. Сейчас снова смотрю в UProg-е конфигурацию Сигнала-10, снова не вижу. Может, это совсем в другом месте? 

Иванов Андрей Львович 2 года 8 месяцев назад

Андрей Львович, там в Упроге справа есть малозаметная стрелочка, если её клацнуть выскочит панелька. Вот в этой панельке всё это хозяйство и есть. А ещё помогает после смены типа входа клацнуть на другой вход и снова на целевой, тогда эта панелька настройки адресов появляется сама.

Налетов Константин 2 года 8 месяцев назад

В Юпроге. Надо щелкнуть на тип ШС 14, справа выскочит 

Леготин В В 2 года 8 месяцев назад

там в Упроге справа есть малозаметная стрелочка

какая оказывается полезная кнопочка там пряталась. Даже не столько для С-10, которых у нас минимум, сколько для С-20. Глянуть АЦП без запуска шлейфса очень полезно.

Волков Андрей 2 года 8 месяцев назад

Отлично, заработало. 

Новые вопросы:
  1. Сейчас в разделе два извещателя, один родительский ШС4, второй - подчинённый ему адресный ШС50. Нужно ли вводить в раздел подчинённые ШС или достаточно только родительского, а Сигнал-10 самостоятельно передаст тревогу от подчинённого на родительский? 
  2. Можно ли разные подчинённые ИПР, принадлежащие одному родительскому ШС, разбросать по разным разделам? 

Интересная деталь, после нажатия на ИПР, в Орионе на плане значок ШС50 стал ровным красным, а значок ШС4 моргал красным несколько секунд, а потом тоже стал ровным красным. 

А, нет, не всё заработало.
На вкладке этого этажа шрифт по прежнему красный. 
И АЦП ШС4 показывает в килоомах, а АЦП ШС50 показывает -1. 

Иванов Андрей Львович 2 года 8 месяцев назад

Тампер закрыт на С10? Второй вопрос, какого значения АЦП вы ожидаете от адресно-порогового датчика? В килоомах :))

Леготин В В 2 года 8 месяцев назад

Да, еще. Уберите из раздела ШС4. Не нужен он.

"Централизованное взятие отдельных шлейфов сигнализации (адресных зон) на охрану и/или снятие их с охраны осуществляется с помощью удаленных команд сетевого контроллера, передаваемых блоку Сигнал-10 по интерфейсу RS-485. С помощью централизованных команд взятия/снятия каждую адресную зону адресно-порогового шлейфа блока Сигнал-10 (шлейфа типа 14, к которому эта адресная зона "привязана" при настройке) можно брать на охрану и снимать с охраны независимо друг от друга (в отличие от локального управления – см. выше). "

Леготин В В 2 года 8 месяцев назад

Леготин В В 3 минуты назад
Уберите из раздела ШС4. Не нужен он.

Убрать нетрудно, попробую. 
А как это согласуется с опасностью заклинивания ШС4 в состоянии Пожар2 из предыдущего совета?
16 часов 15 минут назад
Кочетков Сергей Андреевич
ШС4 не внесен в тестовый раздел. Поэтому при сработке ИПР-513-ПАМ он (как родительский элемент) переходит в "Пожар2" и там остается.
Решение - внести ШС4 Сигнала-10 в тестовый раздел и брать/снимать его вместе с витруальным 50 входом.

Иванов Андрей Львович 2 года 8 месяцев назад

А забейте на ШС4, не нужен он. Интересует только ШС 50. ШС4 - это групповое состояние и групповое управление адресными зонами. Рулите ими конкретно. Поодиночке. Рассовывайте по разделам, как вам надо. Самое смешное, тут даже регистрации  в С10 не надо.

https://bolid.ru/files/373/566/sig10_rp_1.03rus.pdf

Вот тут более\менее понятное описание.

Леготин В В 2 года 8 месяцев назад

Самое смешное, тут даже регистрации  в С10 не надо.
https://bolid.ru/files/373/566/sig10_rp_1.03rus.pdf

Иногда привычка докапываться до слов полезна, а иногда вредна. Вот сейчас я докопался до слова "тут" и теперь ругаю себя. Потому что в вашем сообщении слово "тут" идёт вместе со ссылкой на версию 1.03, а у меня версия 1.12, а это уже не "тут", а "там". И теперь догадывайся, сработает это в 1.12, или вы специально сказали "тут", чтобы предостеречь меня от изменений "там". 

Иванов Андрей Львович 2 года 8 месяцев назад

ШС4 из раздела выбросил, оконечный резистор удалил, дырочку в корпусе для ключа на нитке просверлил, ключ к ИПР на нитке подвесил, наклейку с описанием наклеил, пробную тревогу устроил, Пожар2 получил, тревогу отменил, всё взялось под охрану. 

Нашёл, почему вкладка плана красным шрифтом, причина не относится к этому, нашёл прибор с неисправностью источника питания. 
Фсё, всем спасибо, до новых встреч. 

Иванов Андрей Львович 2 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2379 раз

ЗАДАН

2 года 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.