Орион Про вер. 1.20.3.4. 2 года 8 месяцев назад Иванов Андрей Львович 3009Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
...В Орионе ШС и раздел берутся на охрану, если нажать на ИПР, получается Пожар2. Если отжать, снова успешно берётся под охрану. ПРОБЛЕМА. Индикатор ШС4 на Сигнале-10 горит постоянным красным цветом, что согласно РЭ означает Пожар2. .... ШС4 не внесен в тестовый раздел. Поэтому при сработке ИПР-513-ПАМ он (как родительский элемент) переходит в "Пожар2" и там остается. Решение - внести ШС4 Сигнала-10 в тестовый раздел и брать/снимать его вместе с витруальным 50 входом. 2 года 8 месяцев назад Кочетков Сергей Андреевич 242Добавил в раздел ШС4 и в пульте, и в Орионе. Ошибиться, вроде бы негде. АЦП у ШС4 показывает 4,53кОм, у ШС50 по прежнему -1. При попытке взять раздел под охрану, сначала оба ШС и раздел берутся, а затем ШС4 снимается с охраны и раздел снимается (именно снимается, а не отключается). Индикатор ШС4 на Сигнал-10 по-прежнему красный, вкладка этажа красным шрифтом.
– Иванов Андрей Львович 2 года 8 месяцев назад Может резистор выкинуть? (стр 26 РЭ С10 1.12) Или поставить 10 К, РЭ на ИПР.
А может все проще, смотрим пункт 1.1.2 и таблицу 1.4.2.1 . Пункт 1.1.4 сам себе противоречит. – Леготин В В 2 года 8 месяцев назад Может резистор выкинуть? (стр 26 РЭ С10 1.12) Для ПАПШ не требуется оконечный резистор/ ОК, выкину. (Меня сбила с толку картинка на стр.56 для ИПР 513-3М и и прямое подтверждение правильности резистора от телефонного сотрудника техподдержки Болида). А может все проще, смотрим пункт 1.1.2 и таблицу 1.4.2.1 . Пункт 1.1.4 сам себе противоречит Мы в России, эти противоречия везде, они чтобы поляки в болото зашли, а из кроватных деталей собирались пулемёты. Понимать надо. И еще, адрес датчика в С10 зарегистрирован? Не понимаю этого. Не делал ничего такого. Поиск в РЭ по буквам "регистр" ничего не дал. Научите. – Иванов Андрей Львович 2 года 8 месяцев назад Та же стр 26 РЭ
"При настройке блока необходимо заранее указать адреса тех извещателей, которые будут включены в адресно-пороговый шлейф. Для этого используется параметр конфигурации «Подключенные адресные датчики». Если отсутствует привязка номера извещателя к входу, этот датчик не участвует в формировании обобщённого состояния ПАПШ, на неё не распространяются команды при взятии/снятии ПАПШ." – Леготин В В 2 года 8 месяцев назад Для этого используется параметр конфигурации «Подключенные адресные датчики» Где эта конфигурация, в каком месте? Я припоминаю, что вчера пытался обнаружить и не обнаружил. Сейчас снова смотрю в UProg-е конфигурацию Сигнала-10, снова не вижу. Может, это совсем в другом месте? – Иванов Андрей Львович 2 года 8 месяцев назад Андрей Львович, там в Упроге справа есть малозаметная стрелочка, если её клацнуть выскочит панелька. Вот в этой панельке всё это хозяйство и есть. А ещё помогает после смены типа входа клацнуть на другой вход и снова на целевой, тогда эта панелька настройки адресов появляется сама.
– Налетов Константин 2 года 8 месяцев назад там в Упроге справа есть малозаметная стрелочка какая оказывается полезная кнопочка там пряталась. Даже не столько для С-10, которых у нас минимум, сколько для С-20. Глянуть АЦП без запуска шлейфса очень полезно. – Волков Андрей 2 года 8 месяцев назад Отлично, заработало.
Новые вопросы:
Интересная деталь, после нажатия на ИПР, в Орионе на плане значок ШС50 стал ровным красным, а значок ШС4 моргал красным несколько секунд, а потом тоже стал ровным красным. А, нет, не всё заработало. На вкладке этого этажа шрифт по прежнему красный. И АЦП ШС4 показывает в килоомах, а АЦП ШС50 показывает -1. – Иванов Андрей Львович 2 года 8 месяцев назад Тампер закрыт на С10? Второй вопрос, какого значения АЦП вы ожидаете от адресно-порогового датчика? В килоомах :))
– Леготин В В 2 года 8 месяцев назад Да, еще. Уберите из раздела ШС4. Не нужен он.
"Централизованное взятие отдельных шлейфов сигнализации (адресных зон) на охрану и/или снятие их с охраны осуществляется с помощью удаленных команд сетевого контроллера, передаваемых блоку Сигнал-10 по интерфейсу RS-485. С помощью централизованных команд взятия/снятия каждую адресную зону адресно-порогового шлейфа блока Сигнал-10 (шлейфа типа 14, к которому эта адресная зона "привязана" при настройке) можно брать на охрану и снимать с охраны независимо друг от друга (в отличие от локального управления – см. выше). " – Леготин В В 2 года 8 месяцев назад Леготин В В 3 минуты назад Уберите из раздела ШС4. Не нужен он. Убрать нетрудно, попробую. А как это согласуется с опасностью заклинивания ШС4 в состоянии Пожар2 из предыдущего совета? 16 часов 15 минут назад Кочетков Сергей Андреевич ШС4 не внесен в тестовый раздел. Поэтому при сработке ИПР-513-ПАМ он (как родительский элемент) переходит в "Пожар2" и там остается. Решение - внести ШС4 Сигнала-10 в тестовый раздел и брать/снимать его вместе с витруальным 50 входом. – Иванов Андрей Львович 2 года 8 месяцев назад А забейте на ШС4, не нужен он. Интересует только ШС 50. ШС4 - это групповое состояние и групповое управление адресными зонами. Рулите ими конкретно. Поодиночке. Рассовывайте по разделам, как вам надо. Самое смешное, тут даже регистрации в С10 не надо.
https://bolid.ru/files/373/566/sig10_rp_1.03rus.pdf Вот тут более\менее понятное описание. – Леготин В В 2 года 8 месяцев назад Самое смешное, тут даже регистрации в С10 не надо. https://bolid.ru/files/373/566/sig10_rp_1.03rus.pdf Иногда привычка докапываться до слов полезна, а иногда вредна. Вот сейчас я докопался до слова "тут" и теперь ругаю себя. Потому что в вашем сообщении слово "тут" идёт вместе со ссылкой на версию 1.03, а у меня версия 1.12, а это уже не "тут", а "там". И теперь догадывайся, сработает это в 1.12, или вы специально сказали "тут", чтобы предостеречь меня от изменений "там". – Иванов Андрей Львович 2 года 8 месяцев назад ШС4 из раздела выбросил, оконечный резистор удалил, дырочку в корпусе для ключа на нитке просверлил, ключ к ИПР на нитке подвесил, наклейку с описанием наклеил, пробную тревогу устроил, Пожар2 получил, тревогу отменил, всё взялось под охрану.
Нашёл, почему вкладка плана красным шрифтом, причина не относится к этому, нашёл прибор с неисправностью источника питания. Фсё, всем спасибо, до новых встреч. – Иванов Андрей Львович 2 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2379 раз
2 года 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий