Вопросы по работе сайта » В списке по системам оповещения отсутствует С2000-СП1

...можно его добавить?)

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

У С2000-СП1 нет контроля целостности линии, как вы его используете в оповещении?

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Два варианта.

- подача питания +12В на блок "Соната-М". Линии оповещения не коммутируем. "Соната" сама контролирует их целостность (схема включения согласно рис.3 см. "Руководство по эксплуатации БВФК 437.243.0015 РЭ").

- подача сигнала управления на "Соната-К". Линии оповещения не коммутируем. "Соната" сама контролирует целостность линий оповещения и управления.

Евстафьева Дарина 9 лет 5 месяцев назад

Мы рассматриваем и оцениваем проекты только на оборудовании Болида. Допускаем к рассмотрению проекты с использованием продукции других производителей только в случаях, когда они выступают в роли второстепенных продуктов (извещатели, преобразователи), либо в случаях интеграции с другими системами. Данные нюансы необходимо указывать описании проекта.

У вас Соната играет ключевую важную роль контроля линии. Мы не можем сделать вывод, что именно оповещение у вас сделано на предназначенных для этого продуктах Болида и не сможем рассматривать этот проект для предоставления сертификата по оповещению.

Но в любом случае, вы можете добавить свой проект, только С2000-СП1 укажите в другой группе. А про использование Сонаты укажите в описании к проекту.

Демин Геннадий 9 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ок)

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Систему пожарной сигнализации и СОУЭ 1-го и 2-го типа делаем полностью на "Болиде". СП1 не применяем по требованию НД и заказчиков (из-за отсутствия контроля). А вот при интеграции пожарки и оборудования громкоговорящей связи на базе "Армтел" применяем именно С2000-СП1. Модули ГГС, как и в предыдущем посте, "мониторят" эту линию связи. С2000-СП1 подходит на все 100%. Помимо стандартного включения звуковых, световых и комбинированных оповещателей (СОУЭ 1-го и 2-го типа), организуем оповещение по зонам оповещения ГГС (т.е. получаем на пром площадке СОУЭ 3-го типа)

Пупшев Илья Николаевич 9 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

подача питания на сторонних производителей например "Орфей"

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Зачем чего-то изобретать? Ставить на запуск СП1 и т.д., даже по деньгам дешевле поставить просто Рупор, все по нормам и все оборудование между собой согласованно.

Киселёв Михаил 9 лет 1 месяц назад

Соната-К - 1339р
Соната-М - 900р
Рупор - 5034р
Рупор исп.01 - 2685р

ТД "Русичи", прайс от 12.14

Евстафьева Дарина 9 лет 1 месяц назад

Сейчас все приборы речевого оповещения имеют контроль по ЛО и ЛС!
Если объект небольшой и БРО установлен на посту охраны,то хотя бы какой-то контроль всё-таки увидеть можно !
А если БРО несколько и они находятся в разных частях зданиях?В этом случае как будем контролировать? СП-1 ?Сомнительно!

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

мужчины, об"ект давно сдан без вопросов. Я в курсе, что существует немало вариантов комплектации системы речевого оповещения. Я просто выбрала оптимальную для себя по нескольким причинам. Остальное - флуд.

9 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4585 раз

ЗАДАН

9 лет 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП1

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.