партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000М исп.02 БК

Инсталляция, монтаж » С2000М исп.02 БК

Уважаемые, подскажите, может кто уже разобрался...
Головные приборы, в том числе С2000М исп. 02, собраны в ШПС. В систему входят КДЛ 2И (1.27) -3 шт., КПБ (3.04)-1 шт., БКИ  (2.45)-1 шт., МИП 24 (1.51).
В С2000М второй интерфейс 485 настроен в режим «компьютер» скорость 115200.
Связь с компьютером через С2000-USB при отключенном от остальной части системы интерфейса 485 А1В1 хорошая. Программой Pprog конфигурация читается, корректируется, записывается в пульт. https://disk.yandex.ru/i/sR8jN-U-yHYvDw  . При подключении интерфейса 485 А1В1 к БК связь с компьютером пропадает, хотя на С2000М приходят сообщения об обнаружении приборов.  Ни Pprog, ни Uprog не обнаруживают приборы системы через 485(2).
При подключении на место С2000М преобразователя С2000-USB все приборы системы обнаруживаются. https://disk.yandex.ru/i/pKJKlAmA5fwa7Q  .
Методом научного тыка подключили С2000М на разъем ХР3. В программе Pprog удалось обнаружить приборы системы и в режиме «компьютер» работать с С2000М. Но Uprog упорно не обнаруживает приборы системы. Приходится подключаться на разъем ХТ 6 С2000-USB и отключать ХР3 (С2000М). Только в этом случае Uprog обнаруживает и работает с приборами.
Вопросы:

  1. Как правильно подключать приборы к блоку БК?
  2. Возможно ли через интерфейс 485 А2В2 работать с системой программами Uprog и Shleifes ? 
  3. Каким образом можно скачать и распечатать журнал событий из пульта? Ранее это была программа PKUEventReader через 232-СОМ

 
 

2 года 8 месяцев назад

avatar
На 3-й вопрос.
В программе PProg  для программирования пультов  5.хх вроде бы такая функция есть...
Впрочем , также присоединяюсь  ко всем вопросам .И добавлю 4-й вопрос ( кто-нибудь уже делал) Как работает С2000-М исп 2 с    ПП ?

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 8 месяцев назад

Pprog с пультом работает нормально. Тут больше вопрос к БК. Если выхода ХТ1-ХТ6 считаются изолированными, то почему такой эффект "потеряшки" всего оборудования если читаешь с 485(2) ? Частично проблема решилась переключением С2000М на ХР3. В таком раскладе все приборы обнаруживаются Pprog и есть возможность работать с конфигурацией. Но Uprog и Shleifes также не работают. Получается, что ХТ1-ХТ6 не достаточно изолированные?

Сычев Михаил Юрьевич 2 года 8 месяцев назад


На 3-й вопрос.
В программе PProg  для программирования пультов  5.хх вроде бы такая функция есть...

Артур, а что это за функция? Или что за версия Pprog?

Сычев Михаил Юрьевич 2 года 8 месяцев назад

Фукция чтения журнала М, pprog 3.13 b50, на сайте уже есть 3.13 b51, лучше качнуть его, работает с пультами не ниже 3.13, 4.13. С М версии 5.0 наверное тоже должен работать.

Тремасов Константин Александрович 2 года 8 месяцев назад

Спасибо за подсказку, Константин Александрович! Как то упустил из виду новую версию.

Сычев Михаил Юрьевич 2 года 8 месяцев назад

Обе программы проверил. С пультом 5.01 работают обе программы.
50-ятая на "домашнем компе"
51-я на       "рабочем компе"
Пульт один и тот же.   Так ,что   можете верить..

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 8 месяцев назад

При подключении интерфейса 485 А1В1 к БК связь с компьютером пропадает, хотя на С2000М приходят сообщения об обнаружении приборов.

Посмотрите, пожалуйста, не теряет ли С2000М исп.02 связь с приборами при таком подключении. При обнаружении блоков и, в гораздо большей степени, при потере связи с блоками С2000М заметно "тупит", что может создавать проблемы при поиске приборов программами UProg и PProg в протоколе Орион Про через RS-485 №2 пульта. 

Ильин Сергей 2 года 8 месяцев назад

Сергей, ситуация такая. При отключенном 485 А1В1 к БК ХТ6, Pprog видит С2000М через А2В2. Как только подключаем 485 А1В1 к БК связь пропадает. На С2000М приходят сообщения об обнаружении приборов. Хотя по индикации на БКИ все разделы в неисправности. Так что связь хоть и сохраняется, но какая то неполноценная. Приборы видит, а шлейфы этих приборов нет... Повторюсь, эта проблема решилась подключением С2000М к БК на клеммы ХР3.  В этом варианте Pprog видит и приборы и система адекватно работает. Но невозможно работать программами Uprog и Shleifes. В режиме поиска этими прогами приборов нет потери связи или каких либо других отклонений в системе. Просто тупо не находят ни чего....

Сычев Михаил Юрьевич 2 года 8 месяцев назад

Фукция чтения журнала М, pprog 3.13 b50, на сайте уже есть 3.13 b51, лучше качнуть его, работает с пультами не ниже 3.13, 4.13. С М версии 5.0 наверное тоже должен работать.

Еще раз СПАСИБО! Это из справки в программе :
Программа PProg предназначена для программирования пультов контроля и управления системы «Орион»: «С2000» версий 1.10 - 1.24 и «С2000М» версий 2.01 - 4.13 (5.00).

Сычев Михаил Юрьевич 2 года 8 месяцев назад

Перечитал всё в теме и предложу гипотезу неисправности. Почему гипотезу? Да потому, что БК не разбирал и не имею точных данных об его устройстве.
Итак, если я правильно понимаю, то ТС подключил все приборы к БК и необходимо подключить С2000М и АРМ. Теперь давайте представим С2000М как человечка с двумя ножками. Одной ногой (левой) М-ка наступает на приборы, а второй (правой) на АРМ. НО если обе ноги М-ки подключаются к БК, то будет *опа. Почему?
Для выходов А1В1 и А2В2 БК написано, что они изолированные, но если воспринимать эту "изоляцию" как чисто гальваноразвязку (т.е. по аналогии с выходами 485-го в С2000-ПИ, где один из выходов тоже изолированный, но оба выхода один интерфейс), то всё становится на места. Я также допускаю, что для этих входов (А1В1 и А2В2) добавлена схема отключения их от внутренней шины 485 при неисправности вне ШПС.
Как бы подключил я: левую ногу М-ки в любой вход БК (не А1В1 и А2В2), правую ногу М-ки напрямую к преобразователю 485-USB. 

Налетов Константин 2 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Вот такой ответ пришел от техподдержки.
Уж и не знаю, радоваться или...

1. Приборы в ШПС подключаются к «внутреннему» интерфейсу ШПС - к клеммам XT1 – XT6, XP3 блока БК-24-RS485-01. С2000М исп. 02 установлен в ШПС и питается от МИП этого ШПС, поэтому его правильно подключать к тем же клеммам (к любой из перечисленных). Такое подключение объединяет электрически цепи «А» блоков с «А1» С2000М исп.02, а цепи «B» блоков – с «В1». Если изолированные входы RS-485 блока БК-24-RS485-01 не используются, то аналогичного результата можно было бы добиться объединением цепей RS-485 блоков с помощью проводов. Поскольку «A» и «B» клемм XT1-XT6 и XP3 объединены, разницы в работе при подключении С2000М к XT6 и к XP3 быть не должно, а проблемы связи С2000М исп.02 с блоками возникают, скорее всего, из-за аппаратной неисправности. Целесообразно проверить исправность клеммных колодок, «прозвонив» цепи «A» и «B» между XP3 и XT6.
На связь может влиять сигнал с изолированных входов RS-485 блока БК-24-RS485-01. Если изолированные входы БК-24-RS485-01 (XP6 – XP9) не используются, светодиодные индикаторы HL1 и HL2 блока БК-24-RS485-01 не должны включаться. Включение или «подмигивание» этих индикаторов индицирует приём данных по изолированному RS-485, что при отсутствии внешних подключений к XP6 – XP9 ненормально и может сигнализировать о помехе. Если к этим входам подключены какие-то кабели, их нужно отключить.
В общем случае при установке С2000М (С2000М исп.02) внутри ШПС к изолированным выходам RS-485 блока БК-24-RS485-01 возможно подключение «внешних» приборов, в том числе имеющих 2 входа RS-485 для связи по резервированной (дублированной) линии. Даная схема не заявлена в документации, но работоспособна (в документации заявлена схема, в которой ШПС подключаются к С2000М исп.02 «внешним» изолированным интерфейсом). Линии RS-485 должны быть согласованы оконечными резисторами, иначе они могут «ловить» помехи.

2. Современные версии программ UProg и Shleifes должны работать при подключении С2000М исп.02 к компьютеру по второму RS-485 как в протоколе Орион Про (пульт в рабочем режиме, режим работы RS-485 №2 - «КОМПЬЮТЕР»), так и в протоколе Орион (пульт в режиме программирования).
О возможных причинах, почему не работает:
Физическое влияние линии RS-485 №1 С2000М исп.02 на связь с компьютером по RS-485 №2 крайне мало, поскольку для подключения к компьютеру используется преобразователь интерфейсов с гальванической развязкой. Скорее всего, мал таймаут ожидания ответа на запрос. Нужно попробовать увеличить таймаут ожидания ответа (TimeOutConstant) до 50 – 100 мс. Это можно сделать программой Settings (устанавливается с PProg, например). Параметр нужно менять для того COM-порта, через который осуществляется работа с пультом.
Также в программах UProg и PProg нужно не забывать выбирать правильную скорость и протокол в настройках линии: протокол Орион 9600 bps, если пульт переводится в режим программирования, и Орион Про со скоростью, соответствующей заданной в пульте, если пульт находится в рабочем режиме и режим работы второго RS-485 «КОМПЬЮТЕР». Если проблемы не решатся, можно попробовать подключить С2000М исп. 02 к компьютеру (С2000-USB) по второму RS-485, но перевести пульт в режим программирования. Эта схема физически идентична той, которая не работает сейчас, но имеет другие тайминги из-за другого протокола (Орион вместо Орион Про).


Попробую поэкспериментировать с таймингами, и другими советами, может что и выстрелит...

2 года 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)