партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПодключение стрелец-мониторинг с пожарной системой

Инсталляция, монтаж » Подключение стрелец-мониторинг с пожарной системой

Приветствую! 
Имеется пожарная система из сигнал 10 - с2000м - с2000ethernet
так же имеется прибор пусковой с2000сп и сама станция стрелец мониторинг объектовая станция исп.2

Как можно эту станцию совместить с болидом ?
Прочитал инструкцию и сказано что от релейных выходом ппк вставить во входы станции (у неё их 8) 
Если релейные выходы брать у сп, то необходимо программу управления сделать на пожарную, но как то сомневаюсь что это верно.

Если кто-то сопрягал эти две системы, то может есть опыт, как эти системы подключить, что бы при пожаре информация пошла на стрелец 

2 года 2 месяца назад

avatar
Обычно используются не одно реле "Болида", а 2 реле...
Реле №1-"Пожар"
Реле №2 -"Неисправность".
А подключается просто.,используя резюки..
На "пожар"-тактика 1
На "неисправность"-тактика "Неисправность". Всё просто и      надёжно .Конечно кто и как делает,но делаю так...
Проводим "сработку на прохождения сигнала"- сигнал до ПЧ доходит...На "вскидку" так....порядка 30-35 оьъектов.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 2 месяца назад

Для передачи тревоги дали пожарным только одно реле СП1. Второе реле они  не просили.
Для ежемесячной проверки исправности в системе создан отдельный раздел, в раздел включен отдельный ИПР, ИПР прибит к стене рядом со Стрельцом и рядом наклеен плакат "нажать для проверки Стрельца, перед нажатием позвонить по телефону". Ну и при боевой проверке системы в целом, если забудешь позвонить,  приезжает красная машина и бойцы рассказывают, что проверка прошла успешно.
Реле №2 -"Неисправность

Подскажите, Стрелец умеет передавать такое сообщение? Интересно, почему наши не попросили у нас второе реле? И в каких случаях у вас срабатывает Реле №2.

Иванов Андрей Львович 2 года 2 месяца назад

Реле №2 ?
Да тоже ПЦН. При всех...*см. РЭ тактику "Неисправность) А могли и не попросить...
Для ПЧ -"Неисправность"-не аргумент.
ПЧ волнует- "Пожар". Так ,что иногда реле №2 остаётся "безхозным".Но пусть уж лучше  это реле будет ,нежели его  не будет.
Релюшки всегда "забиваем с запасом"- так что свободная релюшка всегда найдётся.
Тем более ,что дело  богоугодное. Кнопку ,конечно можно поставить . А можно и с пульта релюшкой "клацнуть "- Это дело не хитрое.
Кому как.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 2 месяца назад

Стрелец передает, то, что в него зашили. А вот для реле СП1 правильнее использовать не тактики , а общие системные выходы. Пункт 1.4.8.1 свежего РЭ.

Леготин В В 2 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3692 раза

ЗАДАН

2 года 2 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.