Здравствуйте! Подскажите, как реализовать включение дымоудаления на том этаже, где произошла сработка. Школа, 3 этажа. 2 года 10 месяцев назад Кознов Юрий Владимирович 8Я бы добавил что нужно предусмотреть блокировку открытия клапанов ДУ и ПД одной системы на других этажах иначе противодымная система работать не будет.
Поясняю - есть система например ДУ-3 обслуживающая 1, 2 и 3 этаж. По 2 клапана на каждый этаж. При пожаре на 1 этаже открываются клапаны ДУ-3 на 1 этаже, производится запуск системы. Через некоторое время происходит срабатывание ПС на 3 этаже, но клапана там не открываются. – Ситников Алексей Юрьевич 2 года 10 месяцев назад Реализовать просто. Пишете 4 сценария, в первом в разрешающем условии указываетет разделы (зкпс) нужного этажа, во втором другого этажа в третьем третьего, в четвёртом для ОЗК все ЗКПС и назначаете исполнительным устройствам (клапанам) ОЗК четвёртый сценарий, остальным поэтажно. Но возможно понадобиться ещё дописывать для зон МГН, три этажа, сто процентов лифт есть для МГН. Пуск ПДУ-шек в зоне МГН: малыша сразу пускать, а основной ПДУ только если дверь какая-то открыта в лифтовой холл, при чём совместно с клапаном ПДУ в зоне МГН нужного этажа!!!! Пыжануть придёться если МГН есть.....
– Харламов Роман 2 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2349 раз
2 года 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
ДУ и ПД только те,на каком этаже произошёл "Пожар".
Как включаются вентиляторы ДУ и ПД думаю,что писать не надо.( Вентилятор ПД через 30 сек. после вентилятора ДУ)
Согласно СП 7.
– Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 10 месяцев назад
#ссылка