Здраствуйте уважаемые форумчане.
Занимаемся проектированием пожарной сигнализации склада.
Склад состоит из 5 помещений
Планируем использовать:
-С2000М
-БКИ для отображения состояния 5 зон, состояния газ детекторов, пламядетекторов 
-Сигнал20П для сбора данных
-C2000-КПБ для включения табло "Пожар"
Вопрос можно ли с помощью PProg задействовать сразу 6 каналов КПБ одновременно для включения табло "Пожар", ток нагрузки каждого канала будет 0,5А, а потребляемая нагрузка у нас не больше 0,25А 
В Uprog в конфигурации КПБ смущает опция "Пусковой интервал" на сколько его установить (1 или 2 сек)   

2 года 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

можно ли с помощью PProg задействовать

Как душе угодно, хоть одновременно 6, хоть 3, хоть 12 на 2-х блоках.
ток нагрузки каждого канала будет 0,5А, а потребляемая нагрузка у нас не больше 0,25А

В характеристиках блока С2000-КПБ указано:
Максимальный коммутируемый ток одного канала - 2,5 А
Максимальный коммутируемый ток блока - 6 А

Следовательно, у вас есть возможность задействовать все выходы одновременно. Только помните что выход блока питания, к которому подключается С2000-КПБ и в целом блок питания должны обеспечивать нужный вам ток.
В Uprog в конфигурации КПБ смущает опция "Пусковой интервал" на сколько его установить (1 или 2 сек)

Чтобы не смущаться от разных опций, следует изучать Руководство по эксплуатации блока.
Таблица 2.2.1
Пусковой интервал - Время между выдачей пусковых импульсов на соседние выходы для программы 11

Таблица 1.4.1. Команды управления выходами
11 - Запуск АУП

Если вы планируете активировать выходы по данной команде - используйте нужный вам "пусковой интервал". Если по иным программам - пусковой интервал не имеет значения, так как не учитывается.

Параметры "Задержка группового пуска АУП", "Пусковой интервал" и "Длительность запуска" имеют смысл, когда от блока производится запуск сразу нескольких модулей пожаротушения (или иной нагрузки) с большими пусковыми токами и требуется обеспечить т.н. "веерный запуск", во избежание перегрузки выходов блока (или блока целиком, или блока питания и тд).

2 года 10 месяцев назад

avatar
Короче. Вот эти пусковые интервалы, задержки пуска используют тогда когда КПБ "работает" в составе АСПТ,во втором,внутреннем, интерфейсе С2000-АСПТ.

Бучель Фёдор Сергеевич 2 года 10 месяцев назад

во втором,внутреннем, интерфейсе С2000-АСПТ.

Разве? Команду "Запуск АУП" умеет подавать не только блок С2000-АСПТ по своему внутреннему RS-485, но и пульт. Собственно, запуск тушения на самом С2000-АСПТ посредством пульта (хоть его кнопками, хоть через С2000-ПТ) так и происходит - подачей команды "Запуск АУП". Но конечным блоком может выступать ведь не только С2000-АСПТ %)

Бушнов Олег Игоревич 2 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо всем за ответы, теперь будем знать и использовать КПБ в проекте 

2 года 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2143 раза

ЗАДАН

2 года 10 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.