Доброго времени суток! Исходя из штатной схемы подключения МПП - с МПН и добавочным резистором - нет контроля цепи этого резистора и диода 1-4 МПН, ток проверки шлейфа проходит через МПП и диод 1-2 МПН. Прибор видит цепь пиропатрона и шлейф запуска, но не видит добавочный резистор с мощным диодом. 2 года 10 месяцев назад Мамаев Юрий Владимирович 2Артур Николаевич.
Смутило меня - "требования к управлению установками газового и порошкового пожаротушения" "2) автоматический контроль: электрических цепей управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв;"При включении с использованием МПН не контролируется на обрыв цепь диод 1-4 МПН + Доб.резистор - часть цепи управления.... Вообщем пересмотрел РЭ на АСПТ, нашел ответ на свой вопрос: "1.4.28 Блок контролирует выходы подключения оповещателей СО1, СО2, СО3, ЗО и пусковой цепи на обрыв и короткое замыкание как во включённом, так и в выключенном состоянии." - (я почемуто думал что тлько на обрыв) Если убрать МПН прибор будет диагностировать КЗ пусковой цепи...Увы, без МПН ни как – Мамаев Юрий Владимирович 2 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2286 раз
2 года 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
А в чём собственно проблема ,что бы сделать так ,как рекомендует Производитель? И схемы есть , и описание работы есть....Остаётся только подключить правильно.
Зачем заниматься "самоизысканиями на ровном месте"? Ведь если даже на обсуждение Вашей темы мы "убьём" неделю, а то и две.То "умнее" Производителя мы от этого не станем. Тем более ,что пожаротушение -вещь довольно ответственная. И отходить от схем Производителя лично я крайне не рекомендую.
– Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 10 месяцев назад
#ссылка