Здравствуйте, у нас на объекте стоят несколько С2000М, подключенный к компу через несколько ПИ (схема). Также установлен ОрионПро. Вся эта система работает на скоростях 9600 и в настройках АБД и в настройках Pprog. Попытались перевести все это на скорости 115200, но в итоге все перестало работать. А конкретно АБД при считывании стала выдавать ошибку "invalid playload received from xml-rpc server", а Pprog перестал считывать как в режиме прогграммирования, так и в не режима программирования. В итое перевели все обратно на 9600 и все стало работать. 2 года 10 месяцев назад Ропшинский Иван 268Нет. Надо ж так забыть...А то, что при выборе в pprog режим ОрионПро и скорость 115200 ничего не происходит, то есть даже медленное считывание на 9600 перемычка тоже может повлиять?
– Ропшинский Иван 2 года 10 месяцев назад Я конечно не использую С2000-ПИ, у меня пульт напрямую на com-порт ПК подключен, но скорость 115200 выставлял только в самом пульте, ОрионПРО и в программе "Настройка опроса (Settings)", настройки самого com-порта в диспетчере устройств я не трогал. Попробуйте все же восстановить там настройки по умолчанию и проверить.
– Бабаев М. А. 2 года 10 месяцев назад Настройки скорости порта в диспетчере устройств я увеличил до 115200, и в таком виде работает, это как минимум не мешает.
– Иванов Андрей Львович 2 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Наверное, разгон надо начинать со скорости 19200. У меня и на такой скорости как-то были глюки, вернул на 9600 2 года 10 месяцев назад Трухляев Александр 57Это что новое. Такой информации в инструкции нет. Сам производитель рекомендует ставить сразу 115200. Не магнитные же бури влияют на это...
– Ропшинский Иван 2 года 10 месяцев назад На месте производителя я бы поостерёгся рекомендовать такое, потому что производитель не знает ни длины кабеля у потребителя, ни электромагнитной обстановки вдоль кабеля у потребителя. Я допускаю, что производитель может рекомендовать 115200 только при обязательном использовании штатного кабеля АЦДР, потому что он короткий, и вдоль этого метра явно не будут танцевать электросварщики.
– Иванов Андрей Львович 2 года 10 месяцев назад Сам производитель рекомендует ставить сразу 115200 Так надо же на условия смотреть. 115200 надёжно работает на линии метров 10 между двумя устройствами, а у Вас там куча ПИ и куча линий, каждая вносит помехи, ещё неизвестно, как 485я линия затерминирована, там и на 19200 может не работать. – Русаков Владимир 2 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2641 раз
2 года 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Кузьминов Сергей Владимирович 2 года 10 месяцев назад
#ссылка