Здравствуйте, в приложенной картинке отображена небольшая статистика по сработкам Пожар-1 на объекте, на котором около двух недель производились сварочные работы трубопровода в разных местах. Каждый сигнал охраной не сбрасывался (разгильдяйство). Они просто отображались морганием в пульте светодиода ПОЖАР и в Обработке Оперативной задачи. Но при этом ни разу за все время не произошло срабатывание Пожар-2. В пульте стоит режим Пожар2 (то есть от двух адресных датчиков). Хотелось бы понять точно как работает  алгоритм Пожар-2 и правильно ли то, что (судя по статистике) Пожар-1 не перешел ни разу в Пожар-2? Сколько должно пройти времени между двумя сработками. Минута, Час?

2 года 2 месяца назад

avatar
Рекомендуется что не более 2 минут. Но в настройках можете выставить меньше. Убедитесь что Пожар2 точно настроен, минимум два датчика и время. По приложенной картинке не видно что у вас отработали два датчика в одном разделе менее чем за две минуты, вот если бы, тогда в настройки, у вас скорее всего что второй так и не сработал.

Тремасов Константин Александрович 2 года 2 месяца назад

Я вот сейчас не вспомню сходу и пульта под рукой нет. Время между сработками выбирается прям в настройках ПОЖАР2 пульта?

Ропшинский Иван 2 года 2 месяца назад

Да.

Тремасов Константин Александрович 2 года 2 месяца назад

Пожар2 работает так. 
  1. Задымляете первый датчик, оператору выводится сообщение Пожар и запускается всё, что должно запускаться при Пожар. 
  2. Задымляете второй датчик в этом же разделе, оператору снова выводится сообщение Пожар, и снова запускается всё, что должно сработать при Пожар.  
  3. Увидев два пожара с промежутком не более 120 секунд, пульт выводит сообщение Пожар2. Итого, у оператора будет три строчки, две с Пожаром и третья с Пожар2. 
  4. Увидев Пожар2, пульт запускает сработки всего, что должно срабатывать при Пожар2. 
  5. Также Пожар2 запускается при однократном нажатии на ИПР с типом шлейфа пожарный 16 (а также 14 и ещё некоторые типы, которые описаны в таблице). Система доверяет человеку, и если человек откинул крышку и нажал на ИПР, то так и быть, ПОЖАР2 будет включен сразу. 

Иванов Андрей Львович 2 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Благодарю. Сейчас пытаюсь сообразить чем физически и фактически Сигнал Пожар-2 одного датчика (при выборе параметра Извещателей=1) отличается от Сигнала Пожар (при выборе параметра Извещателей=0)

2 года 2 месяца назад

avatar
Смею предположить что 0, это не работать и не выдавать Пожар2.

Тремасов Константин Александрович 2 года 2 месяца назад

Ну вот я и говорю. Чем отличается логика, когда у тебя реле срабатывает от сработки ПОЖАР (Извещателей=0) или от сработки ПОЖАР2 (Извещателей=1). Все равно же фактически реле срабатывает от одного датчика или я что то упускаю?

Ропшинский Иван 2 года 2 месяца назад

Да, от одного, но событие Пожар и Пожар2 разные. В общем когда он один, этот датчик, то разницы нет, а когда больше одного, есть.

Тремасов Константин Александрович 2 года 2 месяца назад

событие Пожар и Пожар2 разные.

Это легче понять, если осознать, что оборудование не говорит по-русски, и не видит совпадающих букв. Для системы это события Х и Y, а Х и Y не совпадают ни одной буквой. 

Иванов Андрей Львович 2 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2260 раз

ЗАДАН

2 года 2 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.