ФорумПроектированиеОпрос. Кто какие решения принимает при защите жилых домов?

Проектирование » Опрос. Кто какие решения принимает при защите жилых домов?

Собственно СПС:
1) КДЛ в связке с ДИП34А по коридорам и тепловые ПИ на адресные метки?
Здесть вопрос - какое решение приняли для сработки по И?
P.S. Здесь вот очень не хватает токовой метки, аналога АМП-4
2) Сигнал20П - традиционные извещатели (дымовые, тепловые)

СОУЭ:
1) КПБ сирены
2) С2000-СП2 исп02 сирены

СПДЗ (Управление клапанами, вентиляторами):
1) С2000-СП4/220
2) С2000-КПБ (приводы на 24В ЭМ)
3) Прочее с2000-4+УК/ВК например
4) Шкаф ШКП
5) Другое, ШАК например.

В последнее время очень уж ГИСН начитался. Говорят особенно в регионах лютует, рубит решения по СПДЗ отличное от 1. По тепловым аналогично, придираются к отсутствию индикации на извещателях. В общем, если не трудно - опишите, решения и претензии при прииемке.

8 лет 10 месяцев назад

avatar
рубит решение, отличное от 1.
То есть только адресную пропускают для автоматизации дымоудаления в жилых зданиях?
Что за страхи какие-то опять. Кто говорит?

Гатин Валерий Фидиятович 8 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Про тепловые да придираются, из неадресных нужно ставить типо ИП101-3а-а3R1 или аналоги, а их к АРу не подключить, поэтому если есть КДЛ то лучше сразу ставить С2000-ИП. На ИПРы обращают внимание - растояние от пола и от других органов управления (0,75 м). Если речевое оповещение то обращают внимание на расстояние от потолка, по вентиляции и дымоудалению должен быть акт лицензированной организации что скорость потока в норме и т.п. В общем все как у любого придирчивого инспектора.

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

 1 Использование КДЛ считаю нерациональным (это мое мнение наладчика) Достаточно Сигнал 10 на два этажа. Один ШС тепловики по квартирам, второй коридорный, третий ПК, четвертый контроль КДУ, это на один этаж и такой же набор на следующий, два остальных ШС идут на контроль КДУ и БРП. Реле управляют клапанами и оповещением посредством уклсип
 2 КПБ - страшный сон, никаких линий оповещения, максимум - пуск ШКП. Все оповещение на уклсип

8 лет 10 месяцев назад

avatar
И по поводу адресных концентраторов ДПЛС, распознающих несколько состояний ШС, - очень нехватает такого устройства.

Евгений Дещиця 8 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Использую сроботку по схеме ИЛИ.
Сигнализация С2000-КДЛ,  ДИП-34А. С2000-ИП-02-02 (кухни)

Для СОУЭ использую связку С2000-КПБ+УКЛСИП(РП)
Для отключения вентиляции и кондиционирования (УК-ВК/02) и расцепители на автоматах в щитках.
 

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Смотрю и удивляюсь, почему автора темы отминусовали? На самом деле вопрос актуальный, и вообще, чем больше будет контактов проектировщика и наладчика перед разработкой общей концепции системы и в дальнейшем, при проектировании, тем будет лучше и проще всем. Начиная от самого проектировщика, который не будет лишний раз ломать голову, придумывая сложный "окольный" путь там, где наладчик - практик может подсказать более простое и надежное решение, продолжая монтажниками, которым будет проще, наладчику, который может начинать составлять конфигурации на начальном этапе монтажа и сэкономит время свое и других, да и не стоит забывать про эксплуатирующую  и обслуживающие организации.

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Отменил минусование, по неопытности проминусовал

Ионов Григорий Николаевич 8 лет 10 месяцев назад

Вы по неопытности господину Vissу минусы ставите, а он потом обижается, что его все ненавидят тут -:)

Гатин Валерий Фидиятович 8 лет 10 месяцев назад

Мне параллельно на плюсы/минусы баллы/оценки...
Мне нужна информация. Конкретно по жилым домам очень разные мнения. В регионах ИПЛ беспределит, про Питер вообще молчу. Тут на подходе приложение С нового СП5. Поэтому и спрашиваю - у кого как.

Например, в Питере, Самаре, Краснодаре и т.д. рубят решение не на С2000-СП4. Обоснование простое - согласно ТД Болида, это единственный ППУ предназначенный для управления СПДЗ. Коротко и мощно

Viss 8 лет 10 месяцев назад

ну и делайте управление клапанами не на болидовском оборудовании, управляйте релейным сигналом и снимайте состояние. 

Евгений Дещиця 8 лет 10 месяцев назад

В Самаре уже два дома на СП4 сделал, а еще на четырех домах проект перерабатывают под СП4. По два клапана на этаже - две КДЛ вполне решают вопрос. А вся пожарка наипростейшая - Сигналы или С2000-4.

Буглак Иван Иванович 8 лет 10 месяцев назад

Так и мы в Самаре только на СП4 и делаем, иначе не примут.  По пожаре какое решение с тепловиками?
И/Или, 2/3, отдельный шлейф или общий?
Принимаете во внимание, что после ремонта в одной квартире все остальные отрубятся?

Viss 8 лет 10 месяцев назад

основной шлейф по коридору, распаечная коробка на входе в квартиру, отстрел в квартиру и обратно, в случае "упертого жильца" отрубившего шлейф в квартире, отстрел просто исключается. Другого варианта нет.
пс: Что-то страхи какие-то, только СП4 и все, странно.

Евгений Дещиця 8 лет 10 месяцев назад

Не только...Вот распаечная коробка у Вас огнестойкая?
Раньше на адресной системе делали, Два тепловых на С2000-АР2. И индикация и изоляция КЗ, а теперь такое решение не прокатывает..

Viss 8 лет 10 месяцев назад

Да, коробка огнестойкая. А почему АР-2 не подходит? 

Евгений Дещиця 8 лет 10 месяцев назад

Тип шлейфа - комбинированный. Логику И не реализовать...

Viss 8 лет 10 месяцев назад

АР-2 на каждую квартиру, в квартире два тепловика, каждый своим шлейфом, тип на сработку логики - два пожара в разделе, должно работать. С сигналом "внимание" правда беда, но если всю логику вести от двух пожаров, то пофиг на внимание.

Евгений Дещиця 8 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У меня вот такой вопрос! Если смотреть сведения о совместимости оборудование и ПО то выходит что 2000-СП4/220 не будет работать только с С2000М? Дом обычный 14 этажный, без диспетчерской. Ни какого ПК ставить не подразумевается. Как быть в данном случае? как управлять клапанами, тем более на этаже по 3 клапана...

8 лет 5 месяцев назад

avatar
К С2000М подключаете С2000-КДЛ к ней С2000-СП4 и пожарные извещатели. Создаёте зоны, разделы , привязываете управление  в пульте и всё будет работать

Соболев Евгений Николаевич 8 лет 5 месяцев назад

Евгений, спасибо большое, а то подумал что капец.

Мухаметзянов Руслан Фирдинантович 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4473 раза

ЗАДАН

8 лет 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.