ФорумПроектированиеОпрос. Кто какие решения принимает при защите жилых домов?

Проектирование » Опрос. Кто какие решения принимает при защите жилых домов?

Собственно СПС:
1) КДЛ в связке с ДИП34А по коридорам и тепловые ПИ на адресные метки?
Здесть вопрос - какое решение приняли для сработки по И?
P.S. Здесь вот очень не хватает токовой метки, аналога АМП-4
2) Сигнал20П - традиционные извещатели (дымовые, тепловые)

СОУЭ:
1) КПБ сирены
2) С2000-СП2 исп02 сирены

СПДЗ (Управление клапанами, вентиляторами):
1) С2000-СП4/220
2) С2000-КПБ (приводы на 24В ЭМ)
3) Прочее с2000-4+УК/ВК например
4) Шкаф ШКП
5) Другое, ШАК например.

В последнее время очень уж ГИСН начитался. Говорят особенно в регионах лютует, рубит решения по СПДЗ отличное от 1. По тепловым аналогично, придираются к отсутствию индикации на извещателях. В общем, если не трудно - опишите, решения и претензии при прииемке.

10 лет 10 месяцев назад

avatar
рубит решение, отличное от 1.
То есть только адресную пропускают для автоматизации дымоудаления в жилых зданиях?
Что за страхи какие-то опять. Кто говорит?

Гатин Валерий Фидиятович 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Про тепловые да придираются, из неадресных нужно ставить типо ИП101-3а-а3R1 или аналоги, а их к АРу не подключить, поэтому если есть КДЛ то лучше сразу ставить С2000-ИП. На ИПРы обращают внимание - растояние от пола и от других органов управления (0,75 м). Если речевое оповещение то обращают внимание на расстояние от потолка, по вентиляции и дымоудалению должен быть акт лицензированной организации что скорость потока в норме и т.п. В общем все как у любого придирчивого инспектора.

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

 1 Использование КДЛ считаю нерациональным (это мое мнение наладчика) Достаточно Сигнал 10 на два этажа. Один ШС тепловики по квартирам, второй коридорный, третий ПК, четвертый контроль КДУ, это на один этаж и такой же набор на следующий, два остальных ШС идут на контроль КДУ и БРП. Реле управляют клапанами и оповещением посредством уклсип
 2 КПБ - страшный сон, никаких линий оповещения, максимум - пуск ШКП. Все оповещение на уклсип

10 лет 10 месяцев назад

avatar
И по поводу адресных концентраторов ДПЛС, распознающих несколько состояний ШС, - очень нехватает такого устройства.

Евгений Дещиця 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Использую сроботку по схеме ИЛИ.
Сигнализация С2000-КДЛ,  ДИП-34А. С2000-ИП-02-02 (кухни)

Для СОУЭ использую связку С2000-КПБ+УКЛСИП(РП)
Для отключения вентиляции и кондиционирования (УК-ВК/02) и расцепители на автоматах в щитках.
 

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Смотрю и удивляюсь, почему автора темы отминусовали? На самом деле вопрос актуальный, и вообще, чем больше будет контактов проектировщика и наладчика перед разработкой общей концепции системы и в дальнейшем, при проектировании, тем будет лучше и проще всем. Начиная от самого проектировщика, который не будет лишний раз ломать голову, придумывая сложный "окольный" путь там, где наладчик - практик может подсказать более простое и надежное решение, продолжая монтажниками, которым будет проще, наладчику, который может начинать составлять конфигурации на начальном этапе монтажа и сэкономит время свое и других, да и не стоит забывать про эксплуатирующую  и обслуживающие организации.

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Отменил минусование, по неопытности проминусовал

Ионов Григорий Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Вы по неопытности господину Vissу минусы ставите, а он потом обижается, что его все ненавидят тут -:)

Гатин Валерий Фидиятович 10 лет 10 месяцев назад

Мне параллельно на плюсы/минусы баллы/оценки...
Мне нужна информация. Конкретно по жилым домам очень разные мнения. В регионах ИПЛ беспределит, про Питер вообще молчу. Тут на подходе приложение С нового СП5. Поэтому и спрашиваю - у кого как.

Например, в Питере, Самаре, Краснодаре и т.д. рубят решение не на С2000-СП4. Обоснование простое - согласно ТД Болида, это единственный ППУ предназначенный для управления СПДЗ. Коротко и мощно

Viss 10 лет 10 месяцев назад

ну и делайте управление клапанами не на болидовском оборудовании, управляйте релейным сигналом и снимайте состояние. 

Евгений Дещиця 10 лет 10 месяцев назад

В Самаре уже два дома на СП4 сделал, а еще на четырех домах проект перерабатывают под СП4. По два клапана на этаже - две КДЛ вполне решают вопрос. А вся пожарка наипростейшая - Сигналы или С2000-4.

Буглак Иван Иванович 10 лет 10 месяцев назад

Так и мы в Самаре только на СП4 и делаем, иначе не примут.  По пожаре какое решение с тепловиками?
И/Или, 2/3, отдельный шлейф или общий?
Принимаете во внимание, что после ремонта в одной квартире все остальные отрубятся?

Viss 10 лет 10 месяцев назад

основной шлейф по коридору, распаечная коробка на входе в квартиру, отстрел в квартиру и обратно, в случае "упертого жильца" отрубившего шлейф в квартире, отстрел просто исключается. Другого варианта нет.
пс: Что-то страхи какие-то, только СП4 и все, странно.

Евгений Дещиця 10 лет 10 месяцев назад

Не только...Вот распаечная коробка у Вас огнестойкая?
Раньше на адресной системе делали, Два тепловых на С2000-АР2. И индикация и изоляция КЗ, а теперь такое решение не прокатывает..

Viss 10 лет 10 месяцев назад

Да, коробка огнестойкая. А почему АР-2 не подходит? 

Евгений Дещиця 10 лет 10 месяцев назад

Тип шлейфа - комбинированный. Логику И не реализовать...

Viss 10 лет 10 месяцев назад

АР-2 на каждую квартиру, в квартире два тепловика, каждый своим шлейфом, тип на сработку логики - два пожара в разделе, должно работать. С сигналом "внимание" правда беда, но если всю логику вести от двух пожаров, то пофиг на внимание.

Евгений Дещиця 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У меня вот такой вопрос! Если смотреть сведения о совместимости оборудование и ПО то выходит что 2000-СП4/220 не будет работать только с С2000М? Дом обычный 14 этажный, без диспетчерской. Ни какого ПК ставить не подразумевается. Как быть в данном случае? как управлять клапанами, тем более на этаже по 3 клапана...

10 лет 5 месяцев назад

avatar
К С2000М подключаете С2000-КДЛ к ней С2000-СП4 и пожарные извещатели. Создаёте зоны, разделы , привязываете управление  в пульте и всё будет работать

Соболев Евгений Николаевич 10 лет 5 месяцев назад

Евгений, спасибо большое, а то подумал что капец.

Мухаметзянов Руслан Фирдинантович 10 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5725 раз

ЗАДАН

10 лет 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.