Здравствуйте в списке подключенных приборов потерялся С2000-БИ, стоит версия 1.12. Сброс прибора по питанию и интерфейсу не помог, фактически прибор в работе, вся индикация исправна, на сброс по интерфейсу и по питанию реагирует и восстанавливается, но в приборах отмечен крестиком, в чем может быть дело ? 4 месяца 1 день назад Полянский Антон Сергеевич 28Разобрался, просто каким то образом сбился адрес на 127, поменял на нужный и вуаля
– Полянский Антон Сергеевич 4 месяца 1 день назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
454 раза
4 месяца 1 день назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Скорее всего в том ,что БИ верс. 1.12 "пора на покой".
но в приборах отмечен крестиком,
Вот тут не понял.
Если при "считке" PProg БИ от ображается ,как "Неизвестный прибор"-то ничего страшного в этом нет.
– Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 1 день назад