партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияключ не прописывается в прибор

Эксплуатация » ключ не прописывается в прибор

Здравствуйте! Подскажите из-за чего не прописыватся ключ в С2000-2? У нас 5 предприятий, в 4 прописывается, а в одном нет.

2 года 9 месяцев назад

avatar
Возможно что не считана конфигурация этого прибора. Либо она была считана, а потом вносились изменения в конфигурацию этого прибора через uprog.

Тремасов Константин Александрович 2 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1813 раза

ЗАДАН

2 года 9 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.