партнерский раздел
ФорумПроектированиеПомощь в проектировании

Проектирование » Помощь в проектировании

Имеем 
5 линии ДПЛС на каждой около 100 адресов (пожарка и оранка на одном шлейфе)
Все линии сходятся в одну точку, все линии кольцевые

Вопрос 1: какое необходимо оборудование для того, что бы собрать все в одну систему?
Вопрос 2: можно ли сделать управление этой системой с нескольких пультов с2000-м?

2 года 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Если не заострять внимание на несоблюдение актуальных норм, не разрешающих совмещать пожарку с охранкой, то:
1. С2000М+5 С2000-КДЛ + РИП-12
2. В системе может быть только один пульт. Дополнительно можно установить С2000-БКИ в нужном количестве для мониторинга и управления.

2 года 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1682 раза

ЗАДАН

2 года 9 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.