партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПравильное соединение основного и резервного интерфейса

Инсталляция, монтаж » Правильное соединение основного и резервного интерфейса

1. Правильно ли я понимаю, что  RS485(1) и RS485(2) - это не кольцевой RS-485? И что в С2000 его нужно обозначать как некольцевой.
2. Наличие интерфейса в виде кольца отвечает требованию RS485? Это ж тоже резерв в одну и другую стороны?
3. С2000-КДЛ-2И и С2000-КДЛ-2И исп.01 отличается тем, что в первом приборе основной и резервный интерфейс соединяется в одни клеммы, а во втором в разные. Если делаешь систему ввиде кольца то и смысла ставить КДЛ-2И исп.01 особо нет?
4. Учитывая вопрос №3 хотелось уточнить если я в системе использую кроме С2000-КДЛ-2И исп.01 (где 2 интерфейсных контакта) приборы, где контакт интерфейсный только один (Сигнал-10, например), правильно ли будет что основной и резервный интерфейс где-то соединяется в разные клеммы (КДЛ-2И исп.01), а где-то в одни (Сигнал-10)?

2 года 1 месяц назад

avatar
Рассмотри не обрыв интерфейса, а КЗ. Упадет всё.

Леготин В В 2 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

1. Да, не кольцевой, а резервированный.
2. Не понял вопрос. Если имелось ввиду соответствует ли кольцевая схема построения RS-485 текущим требованиям построения СПС, то нет, т.к. при единичной неиправности в RS-485 (КЗ участка) приводит к потере части приборов, что не допустимо.
3. Видимо Да.
4. Нет не правильно. В этом случае смысла в двух линиях RS-485 нет вообще.

2 года 1 месяц назад

avatar
А если по второму вопросу такой вариант: приборы каждого здания или отсека разделены между собой С2000-ПИ в качестве изолятора коротких замыканий? Вроде того

Ропшинский Иван 2 года 1 месяц назад

Не канает. КЗ в 485-м на любом участке между ПИ-шками приведёт к потере всех приборов. Вот если в зданиях установить ШПС и подключить 485-й к его БК, то должно получиться. Но надо понимать, что сами приборы в зданиях также должны размещаться в ШПС. В этом случае ПИ-шки не нужны вообще.

Налетов Константин 2 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вопрос не совсем по теме: Есть пожарная сигнализация, С2000М, Сигнал-20М, БКИ. БКИ удалён от пульта и связан с ним с использованием С2000-Eternet. Допустима ли такая схема в свете требований СП 484...?

2 года 1 месяц назад

avatar
удалено

Иванов Андрей Львович 2 года 1 месяц назад

Модератора на Вас нет! 
Неужели сложно было новую тему создать?

Налетов Константин 2 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)