1. Правильно ли я понимаю, что RS485(1) и RS485(2) - это не кольцевой RS-485? И что в С2000 его нужно обозначать как некольцевой. 2 года 10 месяцев назад ![]() Ропшинский Иван 271Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1. Да, не кольцевой, а резервированный. 2 года 10 месяцев назад ![]() Налетов Константин 2078А если по второму вопросу такой вариант: приборы каждого здания или отсека разделены между собой С2000-ПИ в качестве изолятора коротких замыканий? Вроде того
– Ропшинский Иван 2 года 10 месяцев назад Не канает. КЗ в 485-м на любом участке между ПИ-шками приведёт к потере всех приборов. Вот если в зданиях установить ШПС и подключить 485-й к его БК, то должно получиться. Но надо понимать, что сами приборы в зданиях также должны размещаться в ШПС. В этом случае ПИ-шки не нужны вообще.
– Налетов Константин 2 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вопрос не совсем по теме: Есть пожарная сигнализация, С2000М, Сигнал-20М, БКИ. БКИ удалён от пульта и связан с ним с использованием С2000-Eternet. Допустима ли такая схема в свете требований СП 484...? 2 года 10 месяцев назад ![]() Трухляев Александр 57Модератора на Вас нет!
![]() Неужели сложно было новую тему создать? – Налетов Константин 2 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |