Здравстуйте ВСЕ помогите решить проблему!!!!!!!
Есть Сигнал 10 и Свирель 24В
проблема в том что при подключении Свирели в клемы звук свирель издает тихий звук. Пробовал ставить сопротивление на 4.7 кОм не помагло. ЧТО ДЕЛАТЬ ??? 

10 месяцев 18 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Внимательно посмотреть страницу 56 РЭ на Сигнал-10, а именно:
Примечание – Варианты схем подключения оповещателей к выходам «ЛАМ» и «СИР». Вариант 1: для оповещателей с высоким внутренним сопротивлением (более 10 кОм) и малым рабочим током (менее 2,5 мА): пьезоэлектрические сирены, единичные светодиодные индикаторы. Вариант 2: для оповещателей с высоким внутренним сопротивлением (более 10 кОм): светодиодные табло. Вариант 3: для оповещателей с внутренним сопротивлением в диапазоне 26 Ом…10 кОм.
Там же представлена схема подключения. 
 

10 месяцев 18 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

По мануалу - 8,2 кОм требуется.

А в целом - играть сопротивлениями.
С Марс 24-КП - еще интересней. Из одной коробки взятые: некоторые пищат - некоторые нет.
Помогают резисторы на 1-1,2 кОм

10 месяцев 18 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

768 раз

ЗАДАН

10 месяцев 18 дней назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-10

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.