СП484 п. 6.6.1.Для реализации алгоритмов А и В в ЗКПС защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем (один из вариантов): двумя автоматическими безадресными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП;

В случае с точечными неадресными датчиками понятно - поставил рядом два датчика. А вот с неадресными линейными вопрос. СП484 требует 4,5 м между датчиком и стеной и 9 между датчиками. Если два линейника друг друга перекрывают, если их поставить на расситоянии в 4,5 м. Но между стеной и линейником как - второго датчик там ставить?

2 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

один извещатель в 0.5м от стены, второй в 4м от первого:)

2 года 1 месяц назад

avatar
Вроде того...

Ропшинский Иван 2 года назад

а РЭ позволяет их ставить в метре друг от друга? очень сильно сомневаюсь. Посмотрел, позволяет, только при проверке нужно будет перекрывать оба отражателя и потом объяснять инспектору назачем так. Проще поставить ближние к стенам извещатели допустим на 1 м от стены, следующие 4.5 от стены и один по центру.

Олещенко Игорь Николаевич 2 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1643 раза

ЗАДАН

2 года 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.