При отсутствии адресных ИП необходимого типа допускается подключение безадресных ИП в линии связи адресных модулей ввода из расчета не более одного ИП в одну линию связи. Поскольку искрозащищённой ДПЛС не существует, неадресные извещатели\оповещатели - единственный выход. Должен ли я заложить под помещение с 9-ю извещателями (ДИП+ИПР) 5 БРШС? 2 года 8 месяцев назад Королёв Евгений Владимирович 1263Это просто одна из комнат.
Оповещение 2 типа. Там сказано "не более одного". Или я неверно читаю. Но "правильное" чтение выливается в существенные финансовые затраты. – Королёв Евгений Владимирович 2 года 8 месяцев назад Разговор глухого с немым. Повторюсь, под какой пункт таблицы попадает объект? Если для объекта допускается оснащение безадресной СПС, а это львиная доля всех приведённых в таблице объектов, но на основании п.А.1 Вы делаете адрес, то я не вижу запрета на объединение извещателей в шлейфы. С другой стороны, если по таблице требуется применение адресной системы, то однозначно один извещатель - один выход БРШС.
– Налетов Константин 2 года 8 месяцев назад Однозначно по площади не проходит безадреска.
Там это помещение 9 квадратов в здании на 2000кв.м Если там придётся воткнуть 5 БРШС по 19т.р. на этом складике "спирта", это катастрофа. Вообще тип 18\19 ... от 21 можно съехать, если постараться. Спасибо за идею! Кстати, как дополнительная идея пришло в голову оформить как отдельный объект со своим С2000М исп.02, что гораздо дешевле. Только со вводом оповещения от остального здания нужно что-то выдумывать. И вообще мутный вариант. – Королёв Евгений Владимирович 2 года 8 месяцев назад Кстати, как дополнительная идея пришло в голову оформить как отдельный объект со своим С2000М исп.02, что гораздо дешевле А чего мелочиться, оформить миллиард объектов по квадратному миллиметру каждый, внутри каждого объекта пожарная нагрузка будет - ни один инспектор не докопается. Просто к сведению, нам приходила идея обманывать глупого пожарного инспектора и оформлять склады как помещения для подготовки товара. Переклеить наклейки на дверях показалось нам значительно дешевле протягивания дымоудаления в каждую кладовочку (по СТУ из складов положено окно или дымоудаление). Инспектор ГПН сказал: "мне плевать на вашу табличку на двери, я вижу стеллажи, я вижу товар на стеллажах, а вы теперь увидьте пункт в предписании". Мы живём не в компьютерной программе, где после каждого действия обязательно пройзойдёт запрограммированное событие, мы живём среди живых людей, и люди не всегда действуют, как мы прогнозируем. – Иванов Андрей Львович 2 года 8 месяцев назад Ваше воздержание от призывов не делает мой пост менее информативным.
– Иванов Андрей Львович 2 года 8 месяцев назад Безысккровая ДПЛС есть, и ИПР под нее есть, и датчики пламени. Это что за помещение 9 квадратов, что на нее 8 датчиков заведено? Тем более спирт. Там применяемый датчик - точно пламени. Нормальный спирт без дыма горит :))
– Леготин В В 2 года 8 месяцев назад Потолок с высокими рёбрами.
А каким устройством обеспечивается искробезопасность ДПЛС (не нашёл)? PS: С2000-Спектрон-ИБ (нашёл). – Королёв Евгений Владимирович 2 года 8 месяцев назад Если есть сильное желание сэкономить, то можно поставить С2000-АР8 + С2000-АР2 и к ним барьеры типа Корунд-5М, стоимость взрывозащиты упадёт раза в 4.
– Налетов Константин 2 года 8 месяцев назад Что-то мне подсказывает, что он не предназначен для пожарки. Вроде бы для диспетчеризации судя по токам.
– Королёв Евгений Владимирович 2 года 8 месяцев назад Корунд-5М это целая линейка барьеров, кроме того можете сами подобрать барьер такой, какой Вам больше по душе.
Королёв Евгений Владимирович: судя по токам Что за взрывозащищённые датчики планируете применить, что у них ток потребления дикий? – Налетов Константин 2 года 8 месяцев назад Именно 5М не упомянут для использования с пожарными извещателями, а вообще, в линейке есть подходящие, да. Вроде от 3т.р. Но на 8 каналов - уже ощутимая сумма.
Пока остановился на адресных пламени и ипр, что в сумме с Спектрон-ИБ выходит выгоднее и компактнее. – Королёв Евгений Владимирович 2 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2216 раз
2 года 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Налетов Константин 2 года 8 месяцев назад
#ссылка