партнерский раздел
ФорумПроектированиеСОУЭ в шумном взрывоопасном помещении, как?

Проектирование » СОУЭ в шумном взрывоопасном помещении, как?

Всем доброго дня.
Имеется склад готовой продукции с зоной класса 2 (В-1б по ПУЭ), следовательно делаем всё взрывозащищенное. По СП51 и по ощущениям тоже уровень шума составляет 80дБ и согласно СП3 должны обеспечить +15дБ, тогда на расстоянии 1,5м от пола уровень звука должен быть не менее 95дБ.
Вопрос: как же обеспечить такой уровень звука, если Eх свистелки-перделки дают максимум 105дБ на выходе?
Дело в том, что склад представляет собой округлый свод с высотой в верхней точке 6м. Даже если опустить сиренки, свесив их на расстояние от пола 3,5м, то на весь склад их нужна целая уйма, но главное, что свисающие сирены будут мешать погрузчику. Какие у кого идеи есть?

2 года назад

avatar
Есть перделки и посурьёзнее.  24 стр каталога.

https://e1325a7a-cd3f-4693-9eca-e0066c488378.selcdn.net/files/katalog-2022-smd-tlt.ru.pdf

А вот прямая ссылка:

https://smd-tlt.ru/104

Леготин В В 2 года назад

В В, большое спасибо! Да, эта свистелка громкая и вроде подходит, но ценник конский.
Может какие-то рупорного типа есть?

Налетов Константин 2 года назад

Так для взрывозащищенных для всех ценник иго-го. Насчет рупорных - ну вот:

https://spectron-ops.ru/products/gvr/rechevoy-i-zvukovoy-opoveshchatel-rupornyy-rzor-exd-prometey

Только это уже речевик, 50 Вт, 112 dB. 

Или вот:

https://www.td-signal.ru/files/395/rupor-v-12-rupor-v-220_re.pdf

http://tinko-sb.ru/products/rypor-v-24-b-214096/

А вот эту можно и снаружи поставить, думаю продавит:

https://www.td-signal.ru/zvukovaya-signalizaciya/prochie-ustrojstva-zvukovoj-signalizacii/a141-sirena-elektronnaya-sverhmoschnaya/

 

Леготин В В 2 года назад

Рупор-В-12 я ставил, так себе свистелка (это сугубо личное мнение). Жрёт много, а звука писк )) По ощущениям ничем не лучше менее прожорливых оповещателей. Зато по расчёту подтянуть за уши можно.
Ладно, я думал кто нибудь подкинет вообще кардинально другой подход, но видимо таковых нет.
А по поводу сверхмощного рупора - не получится, т.к. рядом другие здания и будет не понятно, где пожар, а где нет.

Налетов Константин 2 года назад

Кардинально другой подход? Хорошо. Вырезаем из крыши ангара кусок 2х2 метра, на резиновом гермоподвесе вставляем кусок 1.9х1.9 бронзового листа 40 мм. Снаружи ставим электропривод ударного молота. Скорее всего хватит.

Леготин В В 2 года назад

Ну зачем же сразу так? Я имел ввиду, что может быть есть какая-то лазейка типа документа, где будет указано, что звук должен достигать нормируемых значений только в местах постоянного или временного пребывания персонала, а не по всей площади склада. К чему это? Да к тому, что я не вижу никакого смыслы учитывать наиболее удалённые точки и считать по ним, т.к. это пространство за стеллажами, туда не то что пройти залеть-то по пластунски проблематично. Однако это пространство того же помещения и по СП его надо учитывать.

Налетов Константин 2 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

"Кардинально другой подход" Идите к инкспектору ГПН, который курирует этот объект, и договаривайтесь на разработку СТУ, которые может у них и закажете. В них может быть, в качестве компенсирующих мероприятий, при нехватке звука, пропишут установить световые оповещатели какие нибудь. 

2 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1504 раза

ЗАДАН

2 года назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.